推荐答案 2013-05-06
可以,根据规范要求,设置构造
腰筋
的前提是“梁的腹板高度hw不小于450mm”。hw对于矩形截面取有效高度;T形截面,取有效高度减去翼缘高度:I形截面,取腹板净高。照你的问题看,应该不考虑构造腰筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jZ0e0ee0D.html
其他回答
第1个回答 2013-05-06
可以不要,但是在梁与板交界处应设置板筋。
第2个回答 2013-05-06
梁为600,板厚为300,纵向构造钢筋(腰筋)是可以不要
第3个回答 2013-05-06
按101图集,梁高超过500,均要在梁中设置腰筋。
图纸中没有注明的,按图集设置
第4个回答 2013-05-06
可以不要~~
相似回答
梁
高度
为600,
但
板厚为300,纵向
受力
钢筋是否可以不要
?
答:
梁是板的支座,板的荷载传至梁上构成梁上的线荷载,计算出应配的钢筋不但要,而且还必须满足规范要求的量,怎能不要?根据楼主所说情况
,构造腰筋可以
不必配置。但这是设计图纸的责任范围,施工者只有照图施工的职责
,没有
要不要的权力。
图纸
中基础
梁
设有
腰筋没有
注明拉筋,问
是否
拉筋
可以不
放置?
答:
首先结构图里是要画出拉筋的,可以没有文字标注,不过在设计说明里有体现
。如果没有就是设计错误。第二,拉筋是一定要放的。
地
梁没有
标注
腰筋
怎么办
答:
回答: 可以找到答案
。施工图说明中会标注按11G101-1标准施工。 追问: 对,设计说明是这样说的,但是我看了下11G101-1图集,还是不知道在哪??可以跟我说说在哪一页吗》??谢谢,我只是个小小的监理员,施工方又不能去问,没办法 。我看工人们都是弄了4根?12的腰筋也有拉经,还有两根18斜...
基础
梁600
mm,120的伐板
,图纸上没
标
腰筋,
需要设置吗
答:
既然叫做梁,肯定要有钢筋。不管荷载有多大,至少要设置
构造筋