总功率250Kw 要用多少平方的电缆线 线长100米和120米

如题所述

总功率250kW,电流大约为475~500A,要考虑选用
VV 0.6 /1kV 3X300+1X150 铜芯(3+1)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者:YJV 0.6 //1kV 3X300+1X150 铜芯(3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者:两根电缆并联, VV 0.6 /1kV 3X120+1X70 铜芯(3+1)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者:两根电缆并联, YJV 0.6 /1kV 3X120+1X70 铜芯(3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者:两根电缆并联, VLV 0.6 /1kV 3X150+1X70 铝芯(3+1)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者:两根电缆并联, YJLV 0.6 /1kV 3X150+1X70 铝芯(3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
请注意:两根电缆并联使用,要求电缆的规格和长度要一致。
也可以采取3+1方式单芯电缆敷设:
3根(三相)VV 0.6 /1kV 1X240 铜芯单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 +1根(零线)VV 0.6 /1kV 1X120 铜芯单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者:3根(三相)YJV 0.6 /1kV 1X185 铜芯单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 +1根(零线)VV 0.6 /1kV 1X95 铜芯单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者:3根(三相)VLV 0.6 /1kV 1X300 铝芯单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 +1根(零线)VLV 0.6 /1kV 1X150 铝芯单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者:3根(三相)YJLV 0.6 /1kV 1X240 铝芯单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 +1根(零线)YJLV 0.6 /1kV 1X120 铜芯单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
以上选择供你参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-13
三相,250KW,可能铜芯95平方的线。100米和120米均可。
第2个回答  2013-04-14
要看负载是什么,供电电压多少来定的。一般每平方毫米铜线可以五安电流,线径越大平均截面积带负载能力越小
第3个回答  2013-04-14
75平方电缆就可以了