求指教!@!!!!

1、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002里的 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。2、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005里的当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-13
气体消防管道试压请看(中国消防工程手册)P635页倒数第10行开始。系统安装前应按下列要求对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验1)水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,气压严密性试验压力为设计压力2)进行水压强度试验时,水温不应低于5度,达