接地中保护接地电阻、重复接地电阻、工作接地电阻、防雷接地电阻值有何规定?电阻值分别是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-21
1、独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧;
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jZe0DejB0.html
相似回答
帮忙解释
工作接地
、
保护接地
、
防雷接地
三者之间的关系和
阻值
要求啊...
答:
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4欧姆,重复接地电阻值不大于10欧姆
,防雷接地电阻值不大于30欧姆。 防雷接地电阻值的要求还可以细分。我是德电品牌防雷器厂家,乐意为您服务。
电气安全
接地电阻值
要求?
答:
工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4 欧姆,重复接地电阻值不大于10 欧姆,防雷接地电脑阻值不大于30 欧姆
。变压器的容量不同接地电阻的要求也不同,容量在100KVA以上的是小于4Ω,100KVA以下的小于10Ω,重复接地的接地电阻小于10Ω,保护接地要和防雷接地接在一起,这要看所在建筑是第几类防雷建筑...
保护接地电阻,重复接地电阻,工作接地电阻,防雷接地电阻
有什么区别...
答:
它们的原理没有区别都是一样的,
区别在于:不同的接地根据需要,选用导线(导体)的大小不同。其接地体阻值不大于4欧姆
,重复接地接地体电阻不大于10欧姆。
接地电阻值
要求
答:
按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里处零线应重复接地,
每一重复接地电阻不应大于10欧姆
;在工作接地电阻允许为10欧姆的场合,每一重复接地电阻应可不大于链姿缺30欧姆,但重复接地不得小于3处。3、防雷接地:防直击雷接地电阻不大于10欧;防雷电感应...
大家正在搜
保护接地电阻值是多少
一般防雷接地电阻是多少
防雷接地电阻是多少欧
建筑防雷接地电阻是多少
防雷接地电阻值多少为标准
防雷接地电阻多少欧为合格
三级防雷接地电阻多少
防雷接地电阻值应该
塔吊防雷接地电阻值
相关问题
接地电阻的测量中接地电阻的合格值为多少?
施工中保护接地电阻、重复接地电阻、工作接地电阻、防雷接地电阻...
建筑施工保护接地电阻、重复接地电阻、工作接地电阻、防雷接地电...
保护接地电阻,重复接地电阻,工作接地电阻,防雷接地电阻有什么...
重复接地电阻,工作接地电阻,防雷接地电阻值有何
工作接地、重复接地、保护接地电阻规范值是多少?
工作接地、重复接地、保护接地电阻规范值是多少?求解答
工作接地、重复接地、保护接地电阻规范值是多少?