如何计算发电机及三相相电机的电流?

柴油发电机铭牌标注为:功率500KW,电压400V,电流902A,转速1500r/min,励磁电压55V,励磁电流4.5A.同时柴油发电机开关标注电流为1250A,当发电机空载和满负荷运行时电流为多少?如何计算?计算出的电流是相电流还是线电流?如何选择多大的电缆出线?

当发电机空载时电流为零。
满负荷运行时电流为:I=500/(1.732*0.4*0.8)=902A
计算出的电流是线电流。
选择铜电缆出线总面积不小于:720平方毫米
(建议使用3根电缆并联,每根3*240+2*185)追问

你好。感谢的你回答。可以再详细解释一下电缆的选择吗?

追答

当电流达到902A时,选择铜电缆出线总面积不小于:
S=902/1.3=694平方毫米
注:电流密度不是固定不变的,电流越大,导线电流密度越小(趋肤效应)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-19
发电机空载时没有电流输出,即电流为零;满负荷运行时电流为额定902A(cosφ=0.8),即:
I=P/1.732/U/cosφ=500/1.732/0.4/0.8≈902(A)
相似回答