有了漏电保护器还需不需要接地线吗?

配电盘安装漏电保护器,插座的地线还是多余的吗?是不是有没有都无所谓呢?

漏电保护器也必须有接地线

漏电保护器不能取代接地线,接地线在用电器使用时,将用电器的金属外壳与大地连通。正常情况下,用电器的外壳不带电,人接触也不会有危险。不过,在用电过程中总存在一些不可预知的原因,造成用电器的金属外壳带电。

漏电保护器是通过比较火线和零线的电流大小,决定是否动作的。当二者电流的差值达到设定值时,漏电保护器就自动脱扣,将电路切断。

如安装漏电保护器而不接地线,一旦用电器金属外壳带电,只有在人接触到金属外壳时,才会出现漏电现象,也许漏电保护器及时切断电路,但电流已经流过人体,会对人体造成伤害。

如保证良好的接地,则用电器一通电,就有电流流向大地,发生漏电现象,漏电保护器就会切断电路,提醒及时检修电路,排除安全隐患

扩展资料:

接不接地线要分两种情况来区别对待:

第一种情况是现在的楼房都具有完整的接地系统,此时在接线时必须要接地线,而且要保证家中所有的地线的连接合格有效,具体做法是从家里配电箱内的地排开始接地线,一直接到每一个插座,保证整个地线都是连通有效的;

第二种情况是很多老房子没有接地系统,此时家里的地线也就没有办法接的,并且不要自己做地线,因为自己做的地线很难达到合格的要求;在这种情况下,不建议再接地线了,因为地线不是连通的,接到家里的配电箱内的地排就结束了,如出现漏电就会导致地线带电,非常危险。

参考资料来源:百度百科-漏电保护器

参考资料来源:百度百科-接地线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-24
不管是否安装了漏电保护器,地线改接还是要接的,原因有下:

1、漏电保护器其实主要是通过检测火线零线之间的电流是否平衡来判断家里面是否漏电的,如果家里面没有接地线,那么用电器发生漏电情况,漏出来的电就不能及时的通过地线导入到地面,如果家里面有人碰到了漏电的用电器,这个时候其实电流会短时间的经过人体,时间差不多为0.1秒,虽然时间短,但是也会相应的造成伤害。

安装了漏电保护器还要不要接地线?师傅这么说我才懂了

2、如果安装了漏电保护器,同时又接了地线,发生漏电的时候,电流就会通过地线导出,然后触发漏电保护器跳闸,保护家人的安全。

地线不仅仅可以防止设备不受伤害,另外也能够保证家人的安全,所以说,安装了漏电保护器,还是要安装地线比较保险一点。

安装了漏电保护器还要不要接地线?师傅这么说我才懂了

3、漏电保护器可能需要有30ma的电流才能够引起跳闸,而这30ma的电流,对人体还是有一定的伤害的。另外,如果漏电保护器失灵了不起作用了,如果也没有地线,那这个时候危险就更大了。

安装了漏电保护器还要不要接地线?师傅这么说我才懂了漏电不能取代地线,但要是家里没有地线,单独装个漏保开关也是可以使用的,只不过有地线,会多一道安全保护措施。一旦漏保不起作用或者失效的时候,地线的作用就体现出来了。

有了漏电保护开关还要接地线?不多此一举,等漏电你就知道多重要
毕竟每个月会按一下这个试验按钮的人少之又少,可能很多人从安装以后就没有试过,所以漏保还起不起作用,什么时候不起作用,根部不知道。所以能装地线的家庭就装上,别为省这几个钱连命都不要了!

有了漏电保护开关还要接地线?不多此一举,等漏电你就知道多重要
虽说两者都是保护装置,但还是有些区别的。

漏保开关,它负责检测火、零线之间的电路是否平衡,来判断家里是否漏电,之间的差值超过了其脱扣的电流,就会自动跳闸,切断线路。也就是说,一旦触碰到它们,有漏电电流经过人体,只不过很小,人体不易察觉。

有了漏电保护开关还要接地线?不多此一举,等漏电你就知道多重要
而地线,则是一根非常重要的保护线,一端连接着地面,另一端连接着电器的外壳。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-06
你好:漏电保护器、接地保护同时采用安全更有保障。
道理很简单:
1 有接地无漏保的情况
当漏电产生的电流不足以让熔断器(断路器)熔断(跳闸)切断电源时,漏电现象会一直存在,尽管漏电电压不一定和电源电压一样高,但是触碰带电外壳还是很危险的。
2 有漏保无接地的情况
当电器的金属外壳漏电时,因为没有接地线就没有漏电电流产生,漏电保护器不会动作跳闸切断电源,危险的电压一直存在着,直至有人碰到带电的外壳才动作跳闸,这显然相当被动。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-03-24
有了漏电保护器还需不需要接地线吗?
有了漏电保护也需要地线,因为装修过程中,只有使用了漏电保护器、接地保护,才能使安全更有保障。
具体是有以下这两种情况:

  1、有接地无漏保的情况

  当漏电产生的电流不足以让熔断器(断路器)熔断(跳闸)切断电源时,漏电现象会一直存在,尽管漏电电压不一定和电源电压一样高,但是触碰带电外壳还是很危险的。

  2、有漏保无接地的情况

  当电器的金属外壳漏电时,因为没有接地线就没有漏电电流产生,漏电保护器不会动作跳闸切断电源,危险的电压一直存在着,直至有人碰到带电的外壳才动作跳闸,这显然相当被动
在二十一世纪的今天,生活中到处都在用电,电作为一种能源被我们所利用、所普及并与人们的生活及设备的运转息息相关。然而一个事物总是有两面性,电有造福人类的同时,却也存在着诸多隐患,用电不当就会造成灾难。例如,当电流通过人体内部(即所谓的电击)时,它会对人体造成伤害,一般来说是破坏了人体的心脏,呼吸系统和神经系统的正常工作,严重时危及人的生命。当用电设备发生故障时,有时不仅会损坏电气设备而且往往因为其火灾。因此,我们在利用电时不仅要提高思想的认识,更要预防它给我们带来的负面影响
第4个回答  2021-03-24
有的家庭在装修的时候,可能以为安装了漏电保护器,就没有再装地线了,有人认为:漏电保护器就能够起到一定的漏电保护作用,如果用电器发生漏电现象,可以通过漏电保护器来进行快速的断电,这也就不需要地线了。但是其实这样的想法正确吗?

我家装修师傅说,不管是否安装了漏电保护器,地线改接还是要接的,原因有下:

