空调出现e3故障分析:低压保护
具体现象:空调开机有制冷,但是制冷效果不好,出风口出来的风微冷,开机十多分钟后整机停止工作,并且跳出E3的错误代码,重新开机又能制冷十几分钟再次显示e3的故障代码。
原因分析:e3代码的含义为低压保护,所以可以锁定该故障为室外机制冷系统的故障。开机观察室外机高压管有无结霜现象,有结霜证明此机雪种不足。再坚持有无泄露可能,打开低压管阀门用压力表测量压力值,压力值过低证明雪种缺少,证明有地方泄露,必需检查出漏点并且处理好才能加雪种,否则加进去迟早也漏完。
e3故障解决办法
检查空调漏雪种的方法,可以用肥皂水对室内外连接铜管的接口进行检漏,通常是这些部位漏雪种。经检查没发现泄漏的,再打开室外机壳查看机壳底部有无油迹现象,如果有说明这个地方有泄漏,查看毛细管处油迹是否明显,如果毛细管于机箱有摩擦则是导致漏雪种的地方。重新用氧焊补焊好后重新抽真空加雪种,故障可排除。