35000伏的变电站变压器三相变压器的高压侧的容量怎么算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-09-04
变压器容量在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=根号3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。
高压侧电压35kV,你需要知道高压侧额定相电流,这样才能算出来。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jeBZBrT0TDIeBeTZDn.html
相似回答
35000伏的变电站变压器三相变压器的高压侧的容量怎么算?
答:
你这里的
35000伏
是
变电站
的电压等级。不是
变压器的容量
。变压器的容量选择是根据负荷的大小和供电可靠性的要求进行选择。
三相变压器
中
高压侧容量
=中压侧容量+低压侧容量吗?
答:
如果高压为一次侧,中压、低压输出,那就是高压侧容量=中压侧容量+低压侧容量了
。或者是中低压同时向高压供电,比如我设计过的一台220KV升压变压器就是,额定容量120MVA,中压110KV,75MVA,接110kv线路,低压13.8KV,45MVA,接发电机,高低压同时向高压供电。
变压器容量
计算
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,
一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A
110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
变压器容量怎么算
答:
变压器量计算方法:首先选择变压器的额定电压。
高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比容低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小
);额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA)。