漏电保护器跳闸的原因?

如题所述

四个原因。一、漏电保护器安装不良如果安装时漏电保护器的端子连接不牢固,久而久之端子会发热氧化,电线绝缘层被烧坏,并伴有打火和橡塑烧焦的气味,会造成电路欠压使漏电保护器跳闸。第二,漏电保护器本身有问题。用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买。千万不要买一些个体户的“三无”漏电保护器,往往得不偿失。三。漏电保护器与负载不匹配随着家用电器的普及,很多家庭的负载电流已经远远超过线路上漏电保护器的额定电流,导致漏电保护器跳闸。这种情况通常发生在空调、电水壶等大功率家用电器的使用中。一般只要更换一个匹配的漏电保护器就可以解决问题。4.负载或线路漏电短路如果漏电保护器因家用电器等负载漏电或短路而跳闸,只要拔掉故障家用电器就可以重新送电;如果线路漏电或者短路,就比较难了。可以先解决一些简单的故障,让部分线路暂时恢复送电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-07
漏电保护器跳闸可能由于以下原因:
第一种原因:因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。
第二种原因:因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。
第三种原因:检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。
第四种原因:如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。
第五种原因:都不是以上问题的话,那就换一个同容量新空开,看是不是空开失灵或过敏造成的。
第2个回答  2015-08-29
漏电保护器跳闸可分为正常跳闸和不正常跳闸两种。
1、漏电保护器正常跳闸:如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。在这种情况下,不加分析,误以为漏电开关质量有问题,武断拆除漏电开关,是极其错误的,拆除漏电开关后,看到电气设备工作正常,就认为拆得对,这是危险的做法。
2、漏电保护器不正常跳闸:是由漏电开关本身质量不合格引起的,分为两类合不上和有时无原因跳闸。在漏电开关接上电源而不接负载的情况下,如果合不上,肯定是漏电开关的质量问题,千万不能自己修理,因为修理后必须进行技术性能测试后方可投入使用,没有用测试设备进行测试后就使用是不安全的。第二类是偶尔跳闸,尤其是半夜跳闸或家里无人时跳闸,这种跳闸表明漏电开关的抗干扰性能差。有不正常跳闸的漏电开关应拆除,换一只好的漏电开关。
2、如果正常跳闸的漏电电流在25MA上下波动时,其现象就和偶尔跳闸类似,其产生漏电保护器跳闸原因往往是导线的绝缘老化所致,即环境潮湿时跳闸,环境干燥时又不跳闸。区分这类正常跳闸和偶尔跳闸的可靠办法是测量线路和电气设备的绝缘电阻。标准规定,每根导线的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,电气设备的绝缘电阻则通常都大于0.5MΩ。如果漏电开关接的负载,总测绝缘电阻小于8.8KΩ(220V/25MA=8.8KΩ),那么就会发生正常跳闸。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-05-05
可能是你的电脑的电源线其中有一根与地线相通了,到楼下能用,说明两插座的接线不一致(火线、零线对调了)。
第4个回答  2019-11-17
可能你家的空调没有落地线,所以不会跳闸,电脑跳闸多数机会是主机机壳漏电,清洁一下机箱机能就没问题了