有水箱的二次加压设备。和自来水压力大小有关系么?

物业采用的是带水箱的加压设备,小区用水高峰期还是频繁间歇断水。和自来水公司给水的压力有关系么?物业说就是因为自来水压力不够 所以二次加压的设备在用水高峰的时候造成间歇性断水。我不太懂,只是觉得都已经在水箱里抽水了。还和自来水压力有什么关系呢?又不是直接接到自来水管道上的!有懂得给解释下

会被自来水压力影响的供水方式,是无负压直抽供水方式 ,带水箱我做了6年的供水项目,从来没有遇到过。如果确定是水箱供水,水箱大小在全天供水量的5%左右,或者大于20个方。我可以明确的告诉你,是你们设备的流量和扬程选小了,在高峰供水时,低层有水用,高层水压不稳定或没有水用!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-10
先确认这个水箱是开放式的还是封闭式的,开放式的与自来水给水有部分关系,因为既然是开放式的,水箱容量就应该足够大,起码能够连续半小时供水,从你所说来看应该是封闭式的,应该是与自来水总管连接管道选小了,这个由于牵涉到其他小区或附近住宅供水,自来水公司根据你的开户缴费定,解决的办法是增加一个缓冲水箱吧,容量约等于高峰半小时用水量,当然如果能够一个小时更好了,但是会占一些地方。
第2个回答  2013-07-10
水箱太小,二次水泵无水可抽。