一级配电箱老是跳闸

如题所述

一级配电箱老是跳闸,二级、三级却不跳闸。出现这种状况的原因可能是:

配电箱

1.一级配电箱内的那个空开本身有问题吧!或功率不足、或出现接触不良故障。

2.一级与二级之间的线路,有发生接地隐患的可能。

3.二级以后的负载有过负荷嫌疑,而二级空开却因为某种原因未能成功地跳闸,导致事故越级引起一级空开跳闸滴呀!

解决的办法就是:

1.检查核实一级空开的选择是否恰当?

2.检查一级空开有没有接触不良隐患?

3.检查一级与二级之间的线路,有没有发生接地隐患?

4.检查一级以下的各级空开和负荷,是不是真的没有任何故障?

总之,检查一定要认真仔细哟!同时也一定要注意安全哦!