35000变10千伏2000容量的变压器能带多少电流?

35000变10千伏2000kva的变压器,然后10千伏变400伏最大可以装多大容量的变压器

35000变10千伏2000容量的变压器,其额定电压为35000/10000V,额定容量S为2000VA或2000KVA。虽然没有标明是单相还是三相,但容量如果是2000KVA的话一般为三相,而容量如果是2000VA的(可能性不大)话则有可能是单相变压器。因此,下面分别讨论:
对于2000KVA的三相变压器,不论是星形连接还是三角形连接,额定容量S=√3*U*I,其中U、I分别为线电压的线电流。因此其输出的线电流I=S/(√3*U)=2000000/(√3*10000)=200/√3=115.47A。
对于2000VA的单相变压器,额定容量S=U*I。因此其输出的电流I=S/U=2000/10000=2/10=0.2A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考