建筑施工用的(400/500/800)kvA这三类型号的变压器额定电流和电压怎么算

如题所述

如果是一般的施工用的变压器,那么:高压额定电压为10KV(带±5%或±2 * 2.5%调压),低压额定电压为 0。4KV。
变压器的额定电流为:额定容量 S / (额定电压U * √3),
400KVA变压器的高压额定电流 I1 = 400 / (10 * √3) = 23。09 A
低压额定电流 I2 = 400 / (0.4* √3) = 577.4 A
500KVA变压器的高压额定电流 I1 = 500 / (10 * √3) = 28.87 A
低压额定电流 I2= 500 / (0.4* √3) =721.7A
800KVA变压器的高压额定电流 I1 = 800 / (10 * √3) = 46.2 A
低压额定电流 I2= 800 / (0.4* √3) =1154.7A