高压开关整定计算 :

 井下6KV线路电压取6000V,功率因数取0.80,负荷率取1,干线同时系数取0.80。在统计一个对拉工作面或碛头及其它负荷时,考虑同时工作设备的最大负荷,同时系数取1。 

一、+215m水平 

(一)+215m水平北九石门 

1、供瓦斯抽采开关(50 A)整定 (1)过载保护整定: 

负荷为瓦斯泵55 Kw,24162风巷绞车47.8,总负荷P为102.8Kw,最大电机55Kw,

 

式中: 

:本石门最大的负荷起动电流,即瓦斯泵起动负荷为最大,则IQe=1.15×55×6=379.5(A) 。

其余负荷电流(A)。

: 高压配电装置额定电流值(A) 5。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-14
有,例如;例如一台500KVA变压器,它的一次电流和二次电流如何计算呢。10KV。0。4KV高压电流I=500/√3/10(A低压电流I=500/√3/0.4(A) 当然这是按照500KW的满负荷算的。你根据实际的负荷算。
第2个回答  2013-05-14
一般是按照二次电流计算出一次电流的1.05倍的整定。