将电压互感器停电时,应先断开有关保护自动装置还是电压互感器?

如题所述

先断开有关保护的自动装置。
原因是电压互感器的输出是有关保护的自动装置的保护依据。若先将电压互感器停电,电压互感器没有输出,会导致自动保护装置误动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-29
将电压互感器停电时,应先断开(有关保护自动装置)后断开(电压互感器)。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-22
1.不使保护自动装置失去电压。
2.必须进行电压切换。
3.防止反充电,取下二次熔断器
4.二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。
第3个回答  2013-05-29
电压互感器停电时,操作步骤大致如下:
1.在拉开PT一次刀闸前,应先退出相关保护(复合电压过流)跳闸连片,再停PT二次侧保险;
2.将相应母线所带线路的距离保护跳闸出口连片退出;
3.将投有低频减载保护线路的跳闸出口连片退出;
4.退出相应母线主变或线路备自投保护出口连片。