消火栓管道安装中,定额中已经含有一次水压试验,那还需要再套一次管道压力试验吗?求教!!!
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
对的,消防栓安装预算中已经包括了一次水压试验,不得重复计取。
若因业主要求再次发生的水试得计算水压试验费用;若施工单位第一次试验不合格者再次发生水试的费用不得重复计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jjeIerDjI.html
相似回答
请问
消火栓
、喷淋
管道安装
沟槽式连接是否要套试压
定额?
(江苏省)
答:
看定额子目管道安装(沟槽式)的工作内容是否包含试压工作,
未包括就要套,反之就没得套
。
消火栓
系统DN100
管压力试验
是否已包含在
定额中?
答:
不对 既然
定额中
说了包括了
水压试验
或灌水试验 为什么还要
套压力试验的
项目呢 一个
管道定额
已经可以了。
消防
管道
未经打压
试验,
现已投入使用,后续还有没有必要进行打压试验...
答:
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式
消火栓
系统应做
水压试验
和气压试验;3 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用
的管道,
并应与记录核对无误,且应按本规范表C.0.2的格式填写记录;4 管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序...
消防管要做什么实验
答:
问题二:消防管道焊缝都需要做什么实验 这个不
需要的,
消防管道属于低压管道这个不需要做无损检测探伤的,只是试压合格就可以的。 问题三:喷淋水管要做
压力试验吗,
还是只用消防干管做 这个消防喷淋管道的这个是
定额安装里面
包含喷头安装之前的管路试压
一次,
安装喷头后的二次试压的。 问题四:消防
管道试验压力
是多少 1...