s7-300plc能不能实现在profibus总线上与现场的温控表,变频器等设备通讯,并控制它们.同时作为从站与上位机

一台锅炉系统,现场用300的plc通过通讯控制变频器、读取温控表参数。同时还要能与上位机通讯,被上位机监控

1. 可以的,只要变频器、温控表具有PROFIBUS DP接口就可以啊
2. PLC 作为主站,上位机也作为主站
PROFIBUD DP通讯 主站和从站之间 能够交换数据,同时主站之间可以相互交换数据。追问

谢谢你

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-06
方案一:s7-300PLC作为从站。此时各个部件均连在总线上。这个时候总线上只有上位机是主站,那么由上位机去读取参数然后再发送给从站。也就是说上位机来读取现场的温控表,然后把参数传送给s7-300.此法必须保证电脑不死机,稳定性有待验证。
方案二:s7-300的一个DP口作为主站和现场的温控表、变频器等组成一个网络;然后上位机和s7-300的另外一个DP口连 成另外一个网络。这样S7-300是整个系统的枢纽中心,所有数据存放在s700内。这个时候上位机可以死机不会影响系统。稳定性比方案一更可靠。此时需要s7-300有2个DP口。
方案三:s7-300作为主站。上位机也作为主站,并且所有设备均连在一条DP总线上。那么这个网络此时有2个主站。此种方法对速率略有影响,因为有2个主站需要各自交换令牌。此方案克服了前两种方案的不足。可使用。追问

谢谢你,请问方案二的话,能不能让300plc使用一个通讯口用mudbus和变频器的通讯,同时用另一个通讯口通过profibus协议与上位机通讯呢

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-06-06
当然可以,300的PLC可以作为从机参与控制,使用主从的控制方式进行通讯,就可以与上层进行通讯,底层设备参与控制。追问

谢谢你

第3个回答  2013-06-06
完全可以的。追问

请问硬件上plc、变频器、温控表都接到一条总线上吗,那样的话,plc作为从站能自主向变频器的设备发送和接受数据吗