方案一:s7-300PLC作为从站。此时各个部件均连在总线上。这个时候总线上只有上位机是主站,那么由上位机去读取参数然后再发送给从站。也就是说上位机来读取现场的温控表,然后把参数传送给s7-300.此法必须保证电脑不死机,稳定性有待验证。
方案二:s7-300的一个DP口作为主站和现场的温控表、变频器等组成一个网络;然后上位机和s7-300的另外一个DP口连 成另外一个网络。这样S7-300是整个系统的枢纽中心,所有数据存放在s700内。这个时候上位机可以死机不会影响系统。稳定性比方案一更可靠。此时需要s7-300有2个DP口。
方案三:s7-300作为主站。上位机也作为主站,并且所有设备均连在一条DP总线上。那么这个网络此时有2个主站。此种方法对速率略有影响,因为有2个主站需要各自交换令牌。此方案克服了前两种方案的不足。可使用。
追问谢谢你,请问方案二的话,能不能让300plc使用一个通讯口用mudbus和变频器的通讯,同时用另一个通讯口通过profibus协议与上位机通讯呢