冷冻站节能控制

如题所述

ZW-8000循环装置能源管理系统是从节能愿景出发,带有深度学习功能的产品。研发原理是基于让整套制冷系统的能效值达到最大,即:              

COP(能效值)=Q(冷量)/W(冷冻机)+ W(外循环泵)+W(内循环泵)+W(冷却水泵)+W(风机)。COP值越大越节能。

1、基于冷冻机组能耗最低的冷量预判断技术

   根据公式:Q=C*L*△T(C:比热容;L:实时流量:△T:供回水温差)

增加流量计和温度,可以计算冷量,通过现场所需冷量,直接作用于冷冻机的数量和负载变化控制,杜绝滞后性,使负荷变化同步,达到节能的目的。

2、基于冷冻机组能耗最低的机组优选技术

   根据公式:Q=C*L*△T(C:比热容;L:实时流量:△T:供回水温差)

通过精确计算冷量,来控制冷冻机组进行优选。

比如:三台冷冻机在运行,3台冷冻机同时工作在40%的负荷,完全可以关闭一台,让另外两台提升负载,使冷冻机效率提高,解决了现有控制技术是每台冷冻机根据温差控制加减载,造成了多台冷冻机同时工作在低效率区的问题。

3、 基于能耗最低的冷冻机负载调节控制技术

    因为每台冷冻机在不同的负载区域,能效比差异比较大,在选定的机组内部,通过调整每台冷冻机的出水温度,来调整每台冷冻机的负荷,达到能耗最低。并且出水温度每提高1℃,能耗降低3%;温度降低1℃,能耗提升2%。

4、基于能耗最低的冷冻主机小温差补偿调节

    基于能耗最低的冷冻主机小温差补偿调节(在一定的温度范围内调节,这个温度范围是根据企业的工艺数据来确定的,假设范围为设定温度的±0.5℃)。

    举例:冷冻主机是根据供回水温差来调节负载的,例如当供水温度为7度,回水温度是12度,温差就是5度,这个时候冷冻机满载在运行,假如当回水温度变成11.9度时,冷冻机还是在满载运行,冷冻机这个时候处在一个降负载的临界点,系统自动给冷冻机出水设定温度提高0.1度,使冷冻机减载,同时也不影响企业正常生产,达到节能的目的。

5、基于能耗最低的温湿度变化的出水温度调节控制技术

   根据外界环境的温湿度影响自动调整冷冻机出水温度,达到节能的目的。加装温湿度传感器,通过外界温度和湿度的变化适当调整出水温度(不影响现场使用的情况下)

6、基于能耗最低的循环泵组控制算法

  ZW-8000能源管理控制系统核心控制技术二:一种基于大数据管理的循环泵组能耗最低的控制算法和设备。 此技术已取的发明专利。。传统水泵控制模式为恒压供水或工频供水,节能效率有限

(1)、在冷冻水循环泵的出水总管和管道的最不利端安装压力变送器,用来测量扬程,在循环水回水总管上安装电磁流量计,用来实时监测回水流量。

(2)、根据检测到的实时扬程、流量和循环水泵的特性曲线公式建立数据库。

(3)、通过安装在每台水泵上的电能表实时采集满足此状态下的循环泵组合的能耗,选出能耗最低的一组组合进行输出。

7、区域冷量平衡技术

(1)、在分水器的每个支管上设立节流阀阀,以最初设计的5℃温差作为电动调节阀的控制目标,在每个区域的最不利端设置压力传感器,保证每个区域的正常工作。

(2)、在控制同样温差的情况下,当该区域所需的冷量随着设备负荷或外界气温降低时,所需冷量就会降低,进入该区域的流量就会降低。达到节能目的

冷却水最佳回水温度控制技术

冷却水温度的高或低都会影响到冷冻主机的cop值,根据冷冻机的cop特性,设置最佳的冷却水回水温度进行控制,让冷冻机主机始终工作在cop最高的工作状态上。

8、冷却塔风机台数和梯级控制

根据冷却水的回水温度来控制风机的频率和台数。

9、对冷冻机组安全运行措施的控制管理

  1)—连锁安全保护管制 系统对设备开机和关机进行连锁顺序管制,避免人为控制造成的安全隐患。

2)—冷冻水流量的低限保护及流量调节速率保护在控制系统中设置了冷冻水流量的低限保护,避免蒸发器因冷冻水流量过低而出现的喘震或结冰现象,同时在冷冻水的流量调节过程中对冷冻水流量的调节速率进行了控制,防止调节速率过快造成蒸发器制冷剂流量过高而造成的铜管破裂。

 3)—冷却水系统流量调节保护 在控制系统中设置了冷却水流量的低限保护,避免因流量过低

引起冷凝压力过高而造成制冷量下降和压缩机故障。

4)—冷冻水出水、冷却水回水低温保护防止蒸发器内冷冻水温度过低造成结冰现象,对于机组冷却水的出水和进水进行高温和低温保护,防止因温度过高而发生机组喘

震和低效率运行, 同时又防止冷却水温度过低而使机组不能正常工作。

  5)—对于冷冻水供、回水之间采用压差保护 防止因压差过低而出现空系统最不利点的冷冻水流量不够的现场,也防止冷冻水管路中因负荷极剧下降或者是阻塞而造成的爆管现象

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-04
达希能源的EMCloud建筑能源管理云服务平台是一个先进的,基于Web技术的互联网能源管理解决方案,它可以收集、分析和通讯最新的能源信息;能为源管理用户提供收集、分析和降低能源成本所需的所有工具;可以分析汇总各种负载信息,评定设施能效,根据能源消耗来判定大楼的特性,如管理面积、设备类型、运行时间计划和天气的相关性;同时用户可以在任何地方,通过任意标准的Web浏览器来完成这一切;基于3G互联的技术,可以将智能手机或手持终端作为控制终端使用,随时随地控制和检测所期望的目标;利用IT技术解决能量管理数据处理和分析,特别是仪表数据检测、数据采集、IT 数据库;构建IT网络和现场控制设备的传输通道,保证能源管理中微小数据分析的准确性;利用开源协议和IT技术进行链接,使用开放的IT语言而非厂家自有的自控协议进行数据分析。
SOCFEE冷冻站节能控制系统监控对象及控制方法如下:
冷水机组:
控制冷水机组启停;监测运行状态;
测冷水机组故障报警;
监测冷水机组手/自动状态;
监测冷水机组的冷冻出水和冷却出水的水流状态;
测量冷水机组的冷冻水进出水温度(与冷冻水总管供回水温度互为校验);
冷冻水供/回水压力,冷冻水水流量监测,控制冷冻出水管上电动蝶阀的开启,并监测阀门状态和反馈信号。
冷冻水泵:控制冷冻水泵启停;
监测冷冻水泵的运行状态;
监测冷冻水泵手/自动状态;
监测冷冻水泵水流开关状态。
冷却水泵:控制冷却水泵启停;
监测冷却水泵运行状态;
监测冷却水泵手/自动状态;
监测冷却水泵水流开关状态。
冷却塔:监测冷却塔的运行状态;
冷却水塔启/停控制。
冷水机组群控与系统联动:
调节冷冻水供/回水电动阀;
测量冷冻水总供/回水温度(与冷水机组冷冻水进出口温度互为校验);
测量冷却水供/回水温度。通过量度冷冻水用户侧的总供/回水温度和水流状态,冷冻水供回水压力,计算出空调系统的冷负荷;
根据实际冷负荷来决定冷冻机的启停组合,以达到最佳的节能状态;
根据机组启停情况控制相关水泵开关;
根据冷却塔运行台数及运行方式控制相关设备开关;
冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵运行时间累积;
各联动设备的启停程序包括一个可调整的延迟时间功能,以便配合冷冻系统内各装置的特性。

即 SOCFEE冷冻站节能控制系统是通过对冷水机组,冷冻水泵,冷却水泵,冷却塔等自控设备的集中监控,根据整个项目进行日程安排,自动设定设备控制策略,使设备运行数量与环境控制要求相匹配。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-06-03
冷冻站节能控制:
1.就是一个保温控制,只要将外界的热量不传到“冷冻站”内,就能节能了,
2.另外,选择一个与外界相称的保温点倒是非常重要,如用超低温肯定要比低温消耗的能量要多、、、也就像汽车行驶在什么速度最节约用油一样的道理、、、
3.采用变频动力技术,减少电能消耗;
4.采用电脑智能分析技术,进行智能管理,降低综合功耗
第3个回答  2024-04-02

冷冻站节能控制主要依赖于对制冷机进行台数自动控制及相应冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的联动控制,以实现制冷站各设备的全线自动化运行及节能控制。以下是一些关键的节能控制策略和方法:

    变水温控制方法:通过调节冷冻水的温度,使其在满足冷却需求的同时,降低能耗。这需要根据实际负荷情况,动态调整冷冻水的设定温度。

    冷冻水变流量控制技术:根据冷冻水的实际需求,调整冷冻水的流量,避免不必要的浪费。通过精确控制冷冻水的流量,可以显著提高冷冻站的能效。

    冷水机组群控策略:根据冷冻站的负荷情况,优化冷水机组的运行数量和运行模式,使整体能耗最低。这需要对多台冷水机组进行协同控制,实现负荷的均衡分配。

    冷冻站变流量及变水温综合节能优化控制策略:综合考虑制冷机的能耗与冷冻水泵的能耗,将二者的运行功率之和处于优化性能指标。通过对冷冻水泵的频率和制冷机的冷冻水出水温度进行优化控制,可以在满足末端负荷冷量需求的同时,大大降低制冷站的功率损耗。

    此外,还有一些其他的节能措施,如采用变频调速技术、热回收利用技术等。变频调速技术可以根据冷库温度变化自动调节电机设备转速,节省电能和延长设备寿命。热回收利用技术则可以利用压缩机排出的高温气体或制冷剂来供热水、加热空气、融霜等,进一步节省电能。

相似回答