梁的搭接问题

梁上部钢筋的搭接位置是在距离支座1/3处或者钢筋直径小于28时可在跨中1/3处搭接。我有两点疑问
1、他所说的1/3处是正个搭接长度的钢筋在1/3范围内还是搭接的中点在1/3范围内?
2、跨中1/3处搭接指的是跨中向左或右的1/3长度还是左右加起来的长度?

1、这个1/3只是一个大概的数字,只是说这个部位剪力和弯矩值都较小,在这样受力小的部位搭接影响小;
2、跨中1/3是指将梁分为三段时,中间这一段就是跨中1/3,一般上部筋在这个位置弯矩值最小,所以在这里搭接也可以,主要是考虑搭接时接头不在同一个位置,也就是接头百分比的问题;
另外,一般现在超过22的钢筋都采用机械连接,象直螺纹这样的成熟技术可以做到1级接头不考虑接头位置、不考虑接头百分比,只是常规分开设置,百分比为50。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-06-01
对墙下基础梁,可视承台梁以上墙体为半无限平面弹性地基,基础梁与墙体(半无限弹性体)共同变形,视基础梁为桩顶荷载作用下的倒置弹性地基梁,按弹性理论求解基础梁的反力,经简化后作为作用在基础梁上的荷载.
对柱下条形基础梁,现有观点认为,可视为弹性地基梁计算,即将桩顶反力作为集中力作用在梁上,柱为梁的支座,按普通连续梁分析其内力,桩顶反力按弹性地基架计算确定。 对于以上两种不同情况的基础梁,现有观点在计算过程中,均曾视其为弹性地基梁,所不同者,墙下基础梁视为倒置弹性地基梁,而柱下基础梁则视为弹性地基梁。但应指出的是,现有观点的以上处理方法,是与弹性地基梁的定义不符合的。
第2个回答  2008-05-30
这个问题的1/3的理解是:净跨的1/3。它与搭接长度没关系。当然对梁上部而言的是跨中区域,下部是边跨