据你说的情况,应该是机床商有意这样设技的。
优点:防止用户不经常性的进行排屑动作。导致铁屑堆积过多,突然开启排屑机时会造成超负载、卡死等故障。
缺点:费电。
这种情况的开启是通过
梯形图开启的,所谓Memory Start模式,梯图里一般也会设置上开启和取消这一功能的K参数。如果想取消,在梯图里搜索排屑器运行的M代码知前找到相关的K参数看看是多少号。再从PMC里找到K参数,把它取消掉就可以了,如果排屑器带有反馈功能,可能会出现机床报警,也要通过梯图屏蔽掉。
再就是:这种自动运转的情况,如果设技合理的话应是:启动一段时间,再停止一段时间,然后一直循环。如果是这样设技的,可以通过修改PMC里的Timer来调整工作时间。
如果不太明白,最好联系厂家,另外,在外控制线路上加上控制开关也可以实现。
追问![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/c8177f3e6709c93d4c67bad09e3df8dcd100547b?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/8b13632762d0f7033af821fb09fa513d2697c54b?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/7acb0a46f21fbe09a88d77336a600c338644adc2?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
你好大神,今天我对比了两台车子 ,上图是没问题的 ,下图是有问题的那个.黄色的是排屑器开 下图比上图多了一部分.R0150.3 Y0020.2 F00074.0 这个是M03打开 我觉得是不是这一步的问题,只要M3已启动 排屑器就自动打开 我不知道怎么改 能说一下吗 谢谢了