空调铜管压力试验压缩空气可以吗?

空调铜管压力试验压缩空气可以吗

不可以,压缩空气含有氧气、润滑油,其它杂质会遗留在铜管内会影响制冷效果,建议用高压氮气作为试压介质。

高压段试压压力建议在2.8MP,低压在1.8MP。

如果采用真空保压可将系统抽止-76KPA,观察24个小时,看压力有无变化,如果压力明显升高破坏真空度,则证明系统有漏。须加正压检漏,如果真空度未被破坏,则可直接加冷媒调试。

空调冷媒管焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时,使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-02
可以吹气,但要用正确的方法。
空调制冷系统管路中所使用的铜管,在需要对管路进行气体吹洗的时候,最好是使用高压氮气,因为高压氮气压力足够高、洁净度高且不含有过多的水分和其它腐蚀性成分。
如果直接使用压缩空气来吹洗,则有可能会导致制冷系统管路内残留过多的水分和杂质、灰尘等等。
第2个回答  2020-09-02
压缩空气会导致制冷系统管路内残留过多的水分和杂质、灰尘等等。最后可能会导致制冷效果差、压缩机卡死报废。、、。。。。。那是别人早已走过的路、不行的。。。。。
第3个回答  2020-09-07
不可以,压力达不到。