不可以,压缩空气含有氧气、润滑油,其它杂质会遗留在铜管内会影响制冷效果,建议用高压氮气作为试压介质。
高压段试压压力建议在2.8MP,低压在1.8MP。
如果采用真空保压可将系统抽止-76KPA,观察24个小时,看压力有无变化,如果压力明显升高破坏真空度,则证明系统有漏。须加正压检漏,如果真空度未被破坏,则可直接加冷媒调试。
空调冷媒管焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时,使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/58ee3d6d55fbb2fb746d826f5f4a20a44623dc0d?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)