三相电,分成三组单相,零线是不是共用的?要是共用,那零线进线断了,会不会形成三火线在零线接位短路?

如题所述

三相电,分成三组单相,零线是共用的,那零线进线断了,不会形成三火线在零线接位短路,因为负载是接在火线和N线之间,零线进线断了,那么L1,L2两相之间是通过接在两相上的负荷(即两相负载串联后)互相接通的。即L1-灯-断了的N线-灯-L2,L1-L2之间有两盏灯,不会短路的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-30
三相电,分成三组单相L1N、L2N、L3N、零线N是共用的,那零线进线断了,不会形成三火线在零线接位短路,因为负载是接在火线和N线之间,虽然零线进线断了,但L1L2,L2L3、L1L3两两线之间是通过接在线上的负荷(即两相负载串联后)又并联接通。由于在各相线之间负载(电阻)不平衡,会导致中性点偏移,L1L2,L2L3、L1L3两两线之间电压有低于220v的,也有高于220v的,甚至乎380v,这就是我们经常说的居民用电由于台风等恶劣天气断零线,而造成成片居民家用电器烧坏的原因。
第2个回答  2013-01-27
你能想到这个问题你还是用了心的了,一般来说,现在国标供电线数是三相五线制,就是三条相线(ABC),一条零线(N),一条接地保护线(PE),工厂供电就不说了,就说说现在的小区供电,一般来说,为了保证三相电源的平衡性,以及为了节约中性线也就是零线的材料以及布线的合理性,一般是把一个小区里的所有用户综合起来,基本平均分配,然后看作是三相星形负载,电工学中我们知道,星形负载中,如果三相平衡,那么在他的中性点上就没有电流通过,比如三相电动机就是如此,此时可以省掉一根零线了,但是在家庭用户中,由于每家的用电量都是不尽相同,那么就不能保证三相电源电流的平衡性,这就导致了中性点上有电流通过了,此时就必须引入零线了,以保证三相电源的相电压的一致性(也就是保证220V),不至于在用电时一些用户电压高,一些用户用户电压低,这就导致了了用户电器损坏,以及不能正常使用了,这就是零线断线的后果(主要i是指一个供电单元的主进线零线断线,在这个用电单元内部的零线还是链接良好的,并且这个单元采取三相供电)。你说的三火线在零线部位短路是不会存在的,只是此时如果外部进线主线的零线断线的话,可能零线还会电人哟。
第3个回答  2013-01-27
怎么额会想到这么个问题啊。真的很有趣。三火线在零线接位不会短路。如果在三组单相正常工作时零线进线断了。那A相的电流经过灯泡不能回零只能在原来零线上到BC相的负载在到BC相变成由原来的220V为380V三组单相负荷将烧坏。
第4个回答  2013-01-28
短路不可能,因为电路中肯定串有电器。如果有电器在不同相同时使用,小功率电器有可能烧掉,大功率电器不会有问题。