南京信息工程大学校园内的防雷设施

如题所述

所有楼顶都有接闪带,用结构钢筋做引下线,自然接地体做接地。尚贤楼顶有一个多普勒雷达,四角用接闪杆做直击雷防护,据说是杨仲江老师亲自设计的。
尚贤楼有一个雷击实验室,屏蔽、接地、等电位做得相当牛X,可以参观一下。
在中苑和西苑之间,新图书馆后面有一个气象观测场地,我毕业的时候里面有三根ESE提前放电避雷针,信号线缆在电缆沟里做的金属屏蔽桥架,有接地。我是亲眼看着这个试验场建起来的。
校内所有计算机房都有静电地板,至于地板下有没有全做铜排进行等电位连接我就不知道了,也没去查证过,不过气象楼的机房机柜都有等电位连接,我还去进行过检测。浪涌保护器是有的,品牌就不方便透露了。
嗯·····就说这些吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-09
科班生啊,赞一个!