工业热水锅炉(6吨),供热当中,遇到紧急停电,打开安全阀后,温度压力得不到降低,应该采取怎样的处理方法?

要一个应急预案

如果是燃气锅炉,按照下面的步骤操作:
燃气锅炉临时停电,大家不要慌张,要有顺序的机型操作,关闭燃气锅炉。
1.按正常停炉顺序,检查燃气燃煤锅炉燃料,汽、水阀门是否符合停炉要求;
  2.关闭燃气燃煤锅炉表面排污阀门防止锅炉出现其它故障;
  3.迅速关闭主蒸汽阀、防止燃气燃煤锅炉锅筒失水;
  4.关闭除氧器供气阀门和电源总开关和天然气阀门。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-04

    你的系统如果有启闭器安全阀已打开,就不必担心压力了

     二楼:楼主提问是热水锅炉      迅速关闭主蒸汽阀、防止燃气燃煤锅炉锅筒失水;

     

第2个回答  2013-03-09
现在的热水锅炉,一般采用自然循环,因停电紧急停炉后,应用炉灰压火,降低炉膛温度,观察压力表,也可以手动启动安全阀,避免压力过高,炉内的水,靠自然循环,应该会保证锅炉安全的。
第3个回答  2013-03-04
二楼:楼主提问是热水锅炉 迅速关闭主蒸汽阀、防止燃气燃煤锅炉锅筒失水
相似回答