西门子PLC s7-200走modbus与上位机通讯. V1001.0, V1001.3对应的modbus地址该是多少啊,求解

如题所述

第1个回答  2014-12-04
400001.0......400001.3,相反的话400001.8对应的是V1000.0
第2个回答  2013-03-04
西门子自带的modbus从站库没有V区的bit地址。
从站库可以访问的地址包括:1.I输入 2.Q输出 3.AIW输入 4.VW
第3个回答  2013-03-02
你得看modbus模块你怎么设置的啊
不是有个起始对应地址吗追问