第1个回答 2008-04-28
1、需要先排除2、3级配电箱的PE、N线接线混乱、错误的因素,确保系统是TN-S或TN-C-S;
2、检查1、2、3各级漏电断路器的灵敏度,按照你介绍的情况,1级应该在500mA,2级应该在150~300mA,3级应该在30mA(接设备的终端箱出线断路器);
3、装修施工用设备可能有漏电现象,也可能某个设备PE、N混接,也有可能是暗敷线路有破损。本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-04-28
可疑之处:1、B点到C点(每个小开关前,B点开关之后),2、装修队的某些装修设备可能漏电。3、重点检查B点到C点,极有可能是在装修期间钉坏了B点到C点的线路(火线)。4、B点到C点的零线漏电也是有可能的。
第3个回答 2008-04-28
设备漏电或装修时装修不合格,你注意下你开设备时漏电开关会不会动作,一台一台地开,开到那一台动作的话,就可想而知了,还有你准确定你用电负荷没超过你的漏电开关额定负荷吗,你可算下你的设备总功率,单相乘四三相乘二,。计算出大约电流,看有没有超过你的漏电开关的额定电流,只要经过漏电开关零线也会漏电,比如二百二接入。希望能帮上你。
第4个回答 2008-04-28
线路漏电的可能性小,有可能是三相负载分配不匀导致电流不平衡,在大电流下或较高的过电压下,会导致漏电保护器跳闸。
中性线穿过漏电保护器后,直接接地或通过用电设备等接地,或中性线对地绝缘不良,似接非接,也会导致漏电保护器无规律跳闸,故障不好找,建议拉下C点开关箱刀闸,看B点漏电保护器是否还跳闸,如果不跳,说明是你C点的负荷有问题。