输电线路山火防范及应急处置措施如下:

       (1)根据当地习俗及气候特点划分防山火重点时段,山火高发期主要包括春节、春耕、上坟祭祖(清明、中元、冬至等)、 秸秆焚烧(夏收、秋收)、其他特殊(易发山火节日庆典、连续晴热干燥天气等)等时段。针对重点区段,在重点时段,通道巡视每日不少于1次,护线员每日开展不间断巡视,对于重要输电通道,安排专人24小时驻守。


        (2)结合线路巡视,调查统计保护区内及周边可能造成输电线路故障的各类火灾隐患,与相关管理部门、单位及个人签订安全协议并建立档案。


        (3)对保护区内及周边存在火灾隐患的林场、建筑物、构筑物以及违章堆放易燃易爆物品的情况,向相关管理部门、单位及个人下达“安全隐患告知书”,明确整改要求,限期消除安全隐患。


        (4)对下达整改通知的隐患加强巡视检查,督促相关单位和个人限期整改,直至隐患消除;针对存在较大火灾隐患但拒不整改的单位及个人,联合政府电力设施管理部门依法对其中止供电并予以处罚。


        (5)在春季大风、夏季高温、“清明”祭祀等特殊季节和特殊时段,针对性的线路周边的林场、垃圾场、废品收购站、木材厂、村庄等重点部位开展防火特巡,检查防风防火措施的落实情况。


        (6)加强输电线路通道运行维护管理。杆塔周围、线路走廊内的树木及杂草要清理干净,对线路走廊内不满足规程要求的树木,要坚决砍伐。


        (7)全面清理线路保护区内堆放的易燃易爆物品,对经常在线路下方堆积草堆、谷物、甘蔗叶等的居民宣传火灾对线路的危害及造成的严重后果,并要求搬迁。


        (8)山火的发生受野外工农业用火习俗影响非常大,输电线路跨越山区林地、灌木、荆棘、农田等,存在严重的山火隐患。防山火重点突出“避、抗、改、植、清、新”六项技术措施。

          1)“避”:各级运检部门和线路运检单位参与新建线路的可研评审与路径选择,督促线路尽量避开成片林区、竹林区、多坟区、人口密集区及农耕习惯性烧荒区等易发山火区段,落实山火隐患避让措施。

          2)“抗”:各级运检部门和线路运检单位参与新建线路的初设评审与工程验收,督促落实防山火高跨设计,提高重要输电通道树竹清理标准,增强线路抵抗山火的能力。

          3)“改”:线路运检单位结合运行经验,开展线路隐患排查,对导线近地隐患点等防山火达不到要求的线路区段,宜采取硬化、降基、杆塔升高及改道等措施进行技术改造。

          4)“植”:对于经过速生林区的线路区段,线路运检单位协商当地林业部门或户主,采取林地转租、植被置换等措施,在线路通道外侧种植防火树种,形成生物防火隔离带,必要时修筑隔离墙或与林业部门同步砍伐防山火隔离带。在线路保护区内将易燃、速生植物置换成低矮非易燃经济作物。

          5)“清”:运检部门根据线路地形、植被种类及相关技术要求,按照线路重要性制定差异化通道清理标准,落实资金投入。根据通道清理标准开展通道隐患排查,建立防山火重点区段及防控措施档案。

          a.资金投入:各级运检部门和线路运检单位要确保通道清理资金投入,优先将通道清理列入大修技改项目,通道清理费用出现缺口时要自主筹措资金确保通道清理实施,见图5-26。

          b.人员投入:采取线路运检单位自行清理和属地供电公司、外委企业、护线员和信息员受托清理等多种方式开展通道清理,确保人员足额投入。

          c.树竹砍伐:线路运检单位建立树竹砍伐标准,及时开展树竹砍伐并运离通道现场,确保砍伐效。

          d.灌木茅草清理:线路运检单位严格落实通道清理标准,及时将通道内的灌木茅草清理干净,如下图所示,特殊晴热时段适当增加防山火清障次数。

          e.设置隔离墙:线路运检单位对输电线路线下毛竹区域进行清理,并修筑隔离墙,在每年春季及时清理隔离墙内新发竹笋,阻止毛竹连片生长。

          f.设置防山火隔离带:必要时砍伐防山火隔离带,砍伐隔离带时积极争取政府支持,与森林防山火隔离带同步砍伐。

        6)“新”:各级运检部门和线路运检单位探索推广山火监控、新型灭火装备等新技术的应用。

          a.视频监视:在山火高发区域安装山火视频监测装置,利用计算机终端可实时观察监测图像,当出现疑似山火时,系统自动报警,提醒线维人员注意防范。

          b.人工降雨:山火高发时段、高发地区采用人工干预降雨的方式增加植被湿度,防止山火的发生;或在山火发生后,使用人工干预降雨扑灭山火。

          c.防火瞭望哨:在山火高发地区建立防山火瞭望哨,采用人工驻守监视的方式进行山火监测,如发现山火,第一时间通知线维人员采取相关紧急措施。

          d.初发山火扑灭:山火高发时段、高发地区在保证安全的前期下开展初发山火扑灭工作,合理安排防山火装备配置,统一调配。山火易发省份,重要输电通道每 100 公里配置不少于 1 套大型防山火装备,承担山火高、中风险区段的运维班组配置不少于 3 套小型防山火装备。跨区线路根据线路走廊历史火点密度、线路重要程度和历史山火跳闸情况按需配置。


        (9)建立健全应急预案,确保人员、车辆、设备落实到位。加强与消防、公安、林业部门的联系,山火发生时,立即主动与当地政府、警方、消防部队联系,并及时组织扑灭火灾。 


        (10)防止山火做好系统性的预测、监测及预警。

           1)山火预测工作指监测预警中心在山火高发时段,开展线路中、短期山火预测并发布报告。山火中期预测指对未来7天线路附近山火发生可能性(概率)进行预测;山火短期预测指对未来3天线路山火发生可能性(概率)进行预测。

           2)山火监测工作指监测预警中心开展山火卫星监测值班、卫星数据接收、热点数据分析与判识等工作。监测预警中心每日开展山火卫星监测,在山火高发期时开展24小时山火卫星监测值班。值班员通过输电线路山火卫星监测系统对国网山火高发省份输电线路山火进行实时监测;省设备状态评价中心通过客户访问端或省级山火监测子站系统开展相应值班工作;监测预警中心对卫星监测系统实时监测到的火点进行告警计算,通过电话或短信向省设备状态评价中心或线路运维人员发布火点对线路的告警信息。

             a.一级告警:山火热点与线路距离小于或等于500米。

             b.二级告警:山火热点与线路距离大于500米,且小于或等于1000米。

            c.三级告警:山火热点与线路距离大于1000米,且小于或等于3000米。

            d.不发告警:山火热点与线路距离大于3000米。

          3)山火预警工作包括山火预警级别判定,山火中、短期预报、山火预警建议和电网预警发布。监测预警中心在山火高发期定期开展山火中、短期预报,编制国网跨区电网和各省线路山火中、短期预报结论及山火预警建议,上报国网运检部和各省公司运维检修部;省公司根据山火监测预警建议,综合现场山火反馈情况,发布电网山火预警;运检单位根据山火预警以及现场山火实际情况,及时采取相应的处置措施。

           a.预警等级:预警等级由高至低依次为:红色、橙色、黄色、蓝色。

           b.红色预警:某省当日监测山火热点数大于等于300个。

         c.橙色预警:某省当日监测山火热点数大于等于200个且小于300个。

         d.黄色预警:某省当日监测山火热点数大于等于100个,且小于200个。

         e.蓝色预警:某省当日监测山火热点数大于等于50个,且小于100个。

         f.不发预警:某省当日监测山火热点数小于50个。


希望以上能满足你的要求。