配电室高压进线开关合不上,一直运行的停电后在和报警而且合不上啦。

如题所述

既然高压进线开关跳闸,而且反复报警,首先要做的是查明跳闸原因。看看保护继电器有没有动作,如果有的话,确认是否是过电流跳闸,或者是失压跳闸。查清跳闸原因,排除故障点,然后将保护继电器复位,再试送电!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-16
必须是合闸回路断线啦;导致合闸回路断线报警的可能太多了,比如闭锁触点没就位(计量闭锁、五防闭锁、三合二闭锁等)、弹簧未储能、综保出口继电器或断路器辅助触点坏了、合闸线圈烧坏等等。对照控制回路慢慢查吧。
就你所述,元件损坏的可能性较小,查查闭锁吧
第2个回答  2013-02-09
能描述一下过程吗?比如怎么停的电?什么报警?个人感觉是系统闭锁了,变压器进线开关拉开没?母联个另一侧进线是否同时在闭合位置?接地刀闸拉开了没有?
第3个回答  2013-02-07
配电室开关全部拉下。再推总闸。那路不通修那路。