00问答网
所有问题
配电室高压进线开关合不上,一直运行的停电后在和报警而且合不上啦。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-02-12
既然高压进线开关跳闸,而且反复报警,首先要做的是查明跳闸原因。看看保护继电器有没有动作,如果有的话,确认是否是过电流跳闸,或者是失压跳闸。查清跳闸原因,排除故障点,然后将保护继电器复位,再试送电!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jnrrI0BDr.html
其他回答
第1个回答 2013-02-16
必须是合闸回路断线啦;导致合闸回路断线报警的可能太多了,比如闭锁触点没就位(计量闭锁、五防闭锁、三合二闭锁等)、弹簧未储能、综保出口继电器或断路器辅助触点坏了、合闸线圈烧坏等等。对照控制回路慢慢查吧。
就你所述,元件损坏的可能性较小,查查闭锁吧
第2个回答 2013-02-09
能描述一下过程吗?比如怎么停的电?什么报警?个人感觉是系统闭锁了,变压器进线开关拉开没?母联个另一侧进线是否同时在闭合位置?接地刀闸拉开了没有?
第3个回答 2013-02-07
配电室开关全部拉下。再推总闸。那路不通修那路。
相似回答
高压配电室的
停送电顺序?
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。2、
送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行
。3、严防带负荷拉合隔离开关。高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
高压配电室
拉闸顺序是怎样的?
答:
5、
送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关
。6、 高压柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧验电、加封地线、挂有人操作禁止合闸的标示牌,并把验电加封地线写入操作票。7、 高压柜合闸操作前,应先...
电工
配电房
倒闸顺序
答:
在进行倒闸操作时,
必须遵循规定的操作顺序.即:停电时先拉开关,再拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀闸
;送电时先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合开关.这样规定的目的是即使发行意外情况或开关实际不未断开,造成带负荷拉、合刀闸所引起的故障点始终保持在开关的负荷侧,这样可由开关保护动作切除故障,把...
小区
停电
恢复送电后家里
开关
都合着但没电是什么原因?
答:
查看楼下总开关是不是跳闸了 可能是漏电保护器跳闸了
大家正在搜
高压配电室的组成
高压配电室高度要求
居民区高压配电室的要求
高压配电室值班电工
10kv高压配电室送电步骤
进入高低压配电室规定
高压配电室配备工具
高压配电室
10kv高压配电室
相关问题
配电线路合环运行开关合不上的原因?
配电室里进线有电就是合不上
小区配电室开关柜开关断电后合不上开关
高压配电柜上的断路器合不上去是什么原因
高压进线开关合不上并且旋钮拧上一点反应没有
高压配电柜显示高温保护跳闸分闸指示显示按完复位但按合闸合不上...
家里的配电箱内有一个闸合不上,究竟是怎么回事?
配电房10千伏开关柜,因压变柜投入后真空断路器合不上闸,就把...