疏散指示灯距地30cm安装有何规定?

过道上的疏散指示灯距地30cm安装有何规定?

建筑设计防火规范 GB50016—2006 11.3 消防应急照明和消防疏散指示标志
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
4 建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道。
11.3.2 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
11.3.3 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。
11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495的有关规定。
11.3.5 下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:
1 总建筑面积超过8000m2的展览建筑;
2 总建筑面积超过5000m2的地上商店;
3 总建筑面积超过500m2的地下、半地下商店;
4 歌舞娱乐放映游艺场所;
5、座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。
11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945的有关规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-25
疏散指示灯安装在出口位置时,应装在门上方20cm,即离地约2.2米;安装在走道时,应离地30cm-50cm左右安装。
消防疏散指示灯,适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮 度具有断电自动应急功能。消防疏散标志灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开 关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。 消防疏散指示灯是选用工业塑料和高亮度的灯泡制成,颜色以白色为主,表面有两个箭头,材料不老化、散热快、抗冲击等特点。消防疏散指示灯具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。
第2个回答  2018-05-19
1,疏散指示灯安装在出口位置时,应装在门上方20cm,即离地约2.2米;安装在走道时,应离地30cm-50cm左右安装

2,消防疏散标志灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开 关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。

3,消防疏散指示灯具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-06-07
1,当撤离指示器安装在出口位置时,应安装在门上方20厘米的距离处,即离地面约2.2米。安装人行道时,应安装在离地面约30厘米至50厘米处。
2,消防指示灯具有功耗低,亮度高,使用寿命长等特点。电源开关和指示灯设计在边缘,适用于工厂,宾馆,学校,单位等公共场所为应急照明的电源故障做好准备。 。
3,消防疏散指示器配有壁挂式,便携式,悬挂式安装。本回答被网友采纳
第4个回答  2015-10-11
  主要考虑发生危险后人是俯下身子向前走,正好能看见指示灯,太高了看不见。
  家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。这种指示灯的电阻极大,使电路中的电流极小,从而使在夜晚用电器的电压达不到额定电压而不能亮,一般情况下这种指示灯内有一个电容,因为一个小小的指示灯是容不了220v的电压的。
相似回答