漏电断路器中1P+N跟2P有什么区别

如题所述

1P+N为:单极二线,就是,一个单片空气开关,和一个漏电保护模块组合在一起的开关,火线,零线一起进出组合开关,当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸,火线和外网电断开,但是零线是不断开的。


2P为:二极二线式漏电保护器,一个2片空气开关加一个漏电模块。当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸,火线、零线都与外网电断开。

漏电断路器:电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。

漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。

扩展资料:

根据使用目的和电气设备所在的场所来选择

1)直接接触触电的防护

因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。

如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。

2)间接接触触电防护

不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。

对于水中的电器设备,应安装动作.电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。

对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器。对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。

参考资料:百度百科-漏电断路器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-13

①空气开关不同:1P+N的漏电断路器,是一个1P的空气开关;2P的漏电断路器是二极二线式漏电保护器,一个2P空气开关加一个漏电模块。

②断开电路不通:1P+N漏电时漏电模块带动空气开关跳闸,火线断开,,但零线不断开,因为只有火线具有热磁脱扣功能,只能保护和控制火线;2P漏电时漏电模块带动空气开关跳闸,同时断开火线、零线,都具有热磁脱扣功能,。

③漏电模块宽度不同:2P带漏电模块的宽度是36mm,1P+N的漏电断路器宽度是18mm,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,较好还是用2P,但其成本相对高。

④额定电压不同:1P+N额定电压是230V,2P为400V。

⑤能接的相电:不通2P可接2相电而1P+N只能接单相电。

扩展资料

安装

1.安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。

2.安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器。

3.漏电断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。

4.应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。

5.安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。

6.组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡。

7.安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线,不得与其他回路公用,以免误动作。

8.安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中,经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用,也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内。

9.漏电断路器的保护范围应为独立回路,不能与其他回路有电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。

10.安装结束后,应操作试验按钮,检查漏电断路器是否能可靠动作。一般情况下应试验三次以上,并且都能正常动作才行。

参考资料

漏电断路器_百度百科  

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-10-21

漏电保护开关:2P和1P+N有什么区别?火线零线接在哪?教给你

第3个回答  2019-07-13

要知道漏电断路器中1P+N跟2P有什么区别,必须懂得空气断路器和漏电保护器的区别和功能:

    空气断路器,又称自动空气开关,根据线路装置要求,不同的断路器即自动空气开关是分别具有过载(过流即限流和短路)过压(电网电压升高)欠压(电压过低)保护的装置。主要是对用电设备、用电线路进行的保护装置。有1P,2P,3P,4P等。

    小型空气断路器,家用的型号一般有C45,DZ47系列。如DZ47-63/32A 2P,C45-63/16A 1PLE

A、1P断路器,它是一种单级断路器,仅控制火线的分与合。而“P”代表的是断路器的级别,可以理解为进火线的开关。

B、1P+N断路器,这是一种假的“双联”断路器,其中1P控制火线,而N控制零线。但是不管断路器是合还是分,零线始终出于导通的状态,与1P断路器的区别是,1P线路的0线接入汇流排的0排,1P+N线路的零线接断路器的N接线端。1P+N的断路器与1P的区别是可以实现单独某一回路火线和零线的电流控制,但零线始终是处于接通的状态。在配电箱位数不够且线路要求允许的情况下,代替2P开关,实现火线与零线的电路电流控制。

1P+N 空气开关

C、2P断路器是两极开关,可以同时控制火线和零线。当它在合上开关时,火线和零线同时接通,分闸则同时断开,实现了火线和零线的同时动作,比上述开关均安全性大大提高。还有2P的空气开关不但可以控制单相电路220v,也可以控制两相电路380v,但这时控制的是三相电中的两相。


D、漏电保护器本身是断路器之外的附加装置,它仅仅只有对人的漏电伤害提供保护功能,目前动作电流是30mA。它是一种对人的防触电保护装置。以前的电器装置,只强调对电路、设备的保护,近些年人的生命比设备和各类国家财产更重要理念,促进了漏电保护器的发展。

D、“带漏电保护器的断路器”具有漏电保护和过载短路保护双重功能,因为漏电保护器本身是断路器之外的附加装置,它仅仅只有对人的漏电保护功能,目前动作电流是30mA。它是一种对人的防触电保护装置。断路器保护的是线路装置。所以空气断路器(空气开关)、漏电保护器、带漏电保护器的断路器,是三个不同的概念。

1P+N带漏保空气开关

2P带漏保空气开关

3.漏电断路器中1P+N跟2P有什么区别是:带漏电断路器1P+N是带漏电保护功能的空气断路器,2P断路器是控制火线和零线的两极开关。

第4个回答  2019-01-03
1P+N的空气开关及带漏电保护功能的空气开关只能对火线起到分断作用,零线是直通的,也就是说我们把它的闸拉下来,火线断开了而零线还是连通的,这种开关就是为了适应没有共用零排的配电箱而研发的;因此如果把1P+N的空气开关作为家里的总开关使用,那么我们检修时断电,只是断开了火线,零线没有断开;如果此时由于线路故障就有可能使零线带电,那么就非常的危险了;另外1P+N的空气开关接线时,火线和零线都有严格的要求,如果没按照要求接线,那么开关将无法断开火线,这种情况很容易造成触电;1P+N的空气开关在家庭中最常使用的部位是照明回路的开关,家中照明回路的检修一般是不需要断零的。
2p的空气开关及带漏电保护功能的空气开关可以同时分段火线跟零线,也就是说我们把它的闸拉下来,火线跟零线都同时断开了。

家庭用电配电方案推荐:
1.总开关选用2P的空气开关(不带漏保功能),可以实现对火线和零线的完全断开,而分开关的选择分别都选用2P的漏电保护器,最起码也要选用1P的漏电保护器;这种方案才是最合理的,方便以后检修以及对线路可以做到最有效的保护;(该方案成本比较高些)。
2.总开关选用2P的带漏电保护功能的空气开关,分开关全部采用2P或者是1P的空气开关(不带漏保功能),这种方案很容易造成总闸经常跳闸却很难找到线路故障,无论是从检修角度还是安全角度,都远远不如第一种方案。(该方案经济)
3.总开选用带漏保功能的空气开关,照明回路选用2p带漏保功能的空气开关(照明回路进线接在总开关进线上,防止其它回路故障总闸跳闸照明线路断电),其它回路用2p或1p空开(不带漏保功能)。该方案经济且实用。
相似回答