不同种类不同直径的钢筋可否采用电渣压力焊焊接

比如直径25、HRB335级钢筋与直径20、HRB400级钢筋焊接.

不同种类不同直径的钢筋不宜采用电渣压力焊焊接。你的问题有点极端。一般同一根梁或同一根柱,设计受力钢筋时,不会采用不同种类的钢筋。除非是设计错误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-05
如果是直径不同的钢筋要焊接接长于要求:1.不能超过两个级别的钢筋。2.要对端垂直。3.接头要平直。4.最终是以试验为结果。JGJ18-2012里有具体要求。电渣压力焊适用于竖向构件。水平构件,要么搭接,要么闪光焊接。
第2个回答  2013-04-05
钢筋焊接及验收规程
4.6.6的规定。采用专用焊剂或自动电渣压力焊机时候,应根据焊剂或焊机使用说明书中推荐数据,通过试验确定。
不同直径钢筋焊接时,钢筋直径相差宜不超过7mm,上下两钢筋轴线应在同一直线上,焊接接头上下钢筋轴线偏差不得超过2mm。
第3个回答  推荐于2017-10-09
按照JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》4.1.8 闪光对焊时其径差不得超过4mm,电渣压力焊或气压焊时,其径差不得超过7mm。
电渣压力焊时,要求上面钢筋和下面钢筋要同心,接头偏移轴线尺寸不能大于2MM,如果规格不同的话,易产生偏心和弯曲。不过可以相差一个规格,超过两个规格按常规是不可以,一方面受力应力突变;二是容易偏心。
第4个回答  推荐于2018-05-20
4.1.9
本条系新增加条文:
“两根同直径、不同牌号的钢筋可进行
电渣压力焊或气压焊,其钢筋牌号应在表
4.1.1
的范围内,焊接工
艺参数较高牌号钢筋选用,对接头强度的要求按较低牌号钢筋强度
计算
JGJ 18-2012 《钢筋焊接及验收规程》,代替JGJ18-2003,。
4.1.9本条系新增加条文:“两根同直径、不同牌号的钢筋可进行电渣压力焊或气压焊,其钢筋牌号应在表4.1.1的范围内,焊接工艺参数较高牌号钢筋选用,对接头强度的要求按较低牌号钢筋强度计算。你可详查。
也可通过试验确定,我前年做过些试验,经检测均为合格,我不是盲目试验,因为HRB335、400、500它们的基本化学成分都是一样。碳0.25%、硅0.8%、锰1.6%、硫<0.045%、磷<0.045%。依据GB1499.2-2007《热轧带肋钢筋标准》。本回答被网友采纳