商场变电所 10KV进线, 总进线柜电压表显示Ua,Ub,Uc为6KV相电压。PT柜上的电压表显示为Ua,Ub,Ucw为60,
这个PT柜上的电压表测量的是什么电压》?
举报该问题
推荐答案 2013-03-29
相电压,二次额定电压57.7V,电压表显示60V对应一次线电压为10.3KV。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jrjIIDjeZ.html
相似回答
高压
10KV电压
配电问题
答:
检查一下,母线PT一次绕组是否结成星接线了,或者二次是星接线,取了
相电压
,当然是
6KV
了。
10KVPT柜
2只PT如何接线
显示相电压
和
线电压
答:
电压表
两脚都接相线就
显示线电压,
原来接的应该是一根相线一根零线,所以只
显示相电压
。
10KVPT
一般是采用三相五柱式的,低压的采用B相接地用以满足同期要求,所以低压次级绕着中性点是不接地或者经过电阻接地,这样就无法进行相电压的测量了,要想进行相电压的测量,可选择有2个次级绕着的
PT,
将另一个次...
10kv
高压
PT柜
a
相电压为6kv,
BC
相显示
为
10KV,
是怎么回事?
答:
应该是
PT
断线,查一下线路。如果二次没问题可能是A相没有电
如何实测
变电站10kV
出线的电容电流
答:
③ 6-
10KV电压
等级电力电容器若干只(视系统电容电流估算值的大小而定)4、具体操作方法:在高压室内任意一段母线,选一备用开关柜,将断路器断开,隔离开关拉开。在开关柜下端任意一相对地接入已知电容器Cf和电流表A(A接到接地端),投入前在
PT柜上
测量出Ua、Ub、Uc和Uo。投入后,再将Ua、Ub、...