应急灯穿正常照明线吗?

我们是分包做实线部分,总包做虚线部分,应急灯要求耐火线,我们是阻燃线,想问下,应急灯需要穿阻燃线吗?

应急照明灯是穿4根线的,都是耐火线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-15
防火规范要求消防负荷供电线路要用耐火电缆(3小时以上),也就是所说的矿物绝缘电缆。
一般,设计者认为,设备的主干线部分采用矿物绝缘的,末端也就是应急配电箱 或消防动力柜到设备之间用A级或超A的耐火阻燃电缆即可(WNZA或WNZA+)。

以上做法,在国内大多数主要城市都通过了审批。只有少数地区不允许。
第2个回答  2013-03-14
应急灯穿阻燃线更好
相似回答