00问答网
所有问题
零序电压定义,零序电压怎么测
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-01-06
当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生零序电压。
三相式
电压互感器
二次侧连接成开口
三角形
式 ,测量开口三角形电压就是零序电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/n0B0ejD00Br0eZeZBj.html
相似回答
什么是
零序电压
?
答:
零序电压
:当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生零序电压。正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成...
零序电压
是指什么的电压呢?
答:
正序:A 相领先B 相120 度,B 相领先C 相120 度,C 相领先A 相120 度
。负序:A 相落后B 相120 度,B 相落后C 相120 度,C 相落后A 相120 度。零序:ABC 三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。单相接地故障时候,系统有正序负序和零序分量。
三相零序电流和
零序电压
是什么意思啊?
答:
零序过压也就是零序电压保护。零序电压保护指在大电流接地系统发生接地故障后,利用零序电压构成保护接地短路的继电保护装置。正常情况下,UA+UB+UC的向量和为0,当系统发生单相接地后,UA+UB+UC的向量和不再为0,这个不为0的值变是
零序电压,
通过检测该电压能够反映系统是否发生单相接地故障,这就是...
电压互感器开口三角形是
怎么
实现对
零序电压
的
测量
的? 原理是什么?_百度...
答:
开口三角接线为三相绕组头尾依次连接,开口N、L端出电压为Ua+Ub+Uc,正常运行时三相电压之和等于零,即
零序电压
3Uo=0。 当单相接地时,如A相接地,Ua=0,Ub=Uba,Uc=Uca,(即B、C相绕组电压升高根号三倍,夹角为60度)N、L端输出电压Ua+Ub+Uc=0+Uba+Uca=零线电压3Uo=100V。
大家正在搜
零序电压和零序电流
零序电流和零序电压区别
开口电压和零序电压
零序电压为什么叫3u0
什么叫零序电压
10kv零序电压规定多少
什么情况产生零序电压
零序电压的产生
零序电压保护
相关问题
怎么计算零序电压?
零序电压如何测量
消弧线圈接地系统中的零序电压是怎么测量得到的
什么是零序电压?
什么是零序电压
什么叫零序电压、零序电流???
电压互感器开口三角形是怎么实现对零序电压的测量的? 原理是什...
什么是零序电压,它是怎样产生的,大小由什么决定?