家里的配电盒怎么有两个零线排?
我家的一共有三个铜牌,一个是保护接地的,还有两个是零线排(一个是空调的,一个是地插的),今天我在家里把所有的空开都关了,就开了总的和漏报,然后把空调的一个零线接到地插的零线排上,漏保就怎么都推不上了
举报该问题
推荐答案 2011-06-14
一般插座有漏保,负载的火线和零线必须从漏保的输出端接,才能保证漏保内的过零互感器平衡,漏保不动作,如果漏电或零线被其他负载借用过零互感器就有电流产生,保护线圈吸合,断开漏保从而出现漏保怎么也推不上的现象。 所以出现两个零线排,不能互接
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/n0InZDnTZ.html
其他回答
第1个回答 2011-06-21
你家应该是至少3个总开关,其中两个应该是分总开关,分总开关上是装有漏电保护的,所以两个分总开关上的零线不可以互相之间有连接,有连接就会跳闸
相似回答
...接地线之间的关系吗?我可以上传图片,我看到二级
配电箱
内
有两个
...
答:
用绝缘子架起的那个排是
零排
,用螺丝直接上在底板上的是地排。零排是工作接零,地排是保护接地。
两个零线排怎么
接
答:
两个零线排连接方法:首先区分出电源进线的火线和零线
,然后零线接插座的N,再重N那里同时压接一根线出去作为灯泡的零线,火线接插座的L。再剪切一根适合的短线,一头和火线一起压接在插座的L里面,然后短线另一头压接在开关的L1上(有的标的是COM),开关的另一头接线出去到灯泡。配电箱有四线:1...
家里的配电箱
本
有两
排
零线排
,被我之前零线全拆下来又没做标记,现在要装...
答:
将所有零线全拆下来,逐根零线接入其中一
个零线排
,每接入一根零线(该漏保对应零线排)合闸一次,开灯状态下,该漏保不跳闸的,该零线合当;若该漏保跳闸的,该零线是另一零线排的。
请教家用
配电箱
的安装
答:
2、插座的三相分别是左零右相上接地,终端盒上分别有2个接线排一个是零排一个是地排
,地线就是接到地排上的,而地排是和楼道电表箱里面的地排相连的。3、空调需要一根独立的线,就是这个回路只供给空调使用没有别的电器。4平方指的是铜芯的截面积。一般灯头线使用1.5平方线;插座使用2.5平方...