继电保护试题1

如题所述

交流接触器频繁操作后线圈为什么会发热?其衔铁卡住后会发生什么后果
最佳答案 交流接触器线圈的通电瞬间起动电流比吸合后的维持电流大数倍,所以频繁操作会造成线圈发热。衔铁如果卡住,线圈电流会增大很多倍,短时间线圈就烧毁了
中间继电器和接触器有何异同?在什么条件下可以用中间继电器来代替接触器?
工作原理一样,工作的形式不同。中间继电器相对于接触器来说,动合动断的触点数比接触器要多一些,主要用于小电流的信号转换,不参与对主回路的直接控制。
接触器主要应用在主回路中,它的工作状态由中间继电器或其他控制因素来决定。触点负荷能力相对要大些。在电压、电流、触点都能满足电路需要的情况就可以代替接触器。如用接触器控制灯泡时,就可以用继电器代替。
电压继电器和电流继电器在电路中各起何作用他们的线圈和触点各接于什么电路中?
电压继电器用作过压或失压保护,线圈并接在线路中,触点接在电压保护的跳闸线圈中;电流继电器用于过流保护,其线圈串接在线路中,触点用于过流保护跳闸线路。
接触器的型号中AC3与AC4是什么意思?
指低压电器的使用类别,AC-3指笼型异步电动机的起动和运转中分断,AC-4指笼型异步电动机的起动,点动,反接制动与反向
低压断路器可以起到哪些保护作用 说明其工作原理?
低断又称自动空气开关或自动空气断路器,主要用于低压动力线路中.它相当于刀闸开关,热继电器和欠压继电器的组合,是一种自动切断电路故障的保护电器.断路器合闸后,主触点合闭,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。
12. 在电动机的主电路中既然装有熔断器,为什么还要装热继电器 它们各起什么作用
答:热继电器是利用电流的热效应原理工作的电器,用于三相异步电动机的长期过载保护.
熔断器是一种结构简单,使用方便,价格低廉,控制有效的保护电器.使用时串联在电路中,当电路或用电设备发生短路或过载时,熔体能自身熔断,切断电路,阻止事故蔓延,因而能实现短路或过载保护,无论是在强电系统或弱电系统中都得到广泛的应用.
熔断器只能保护电动机不超过最大电流,却不能反映电动机的发热状况,因此必须采用热继电器进行长期保护.
可编程序控制器测试答案

1. 电器在电路中的主要作用是什么?电器是一种能根据外界的信号和要求,实现电路或非电路对象的切换、控制、保护、变换和调节用的电气设备。它能手动或自动地接通、断开电路,断续或连续的改变电路参数。电器主要分为手动电器和自动电器两种。

2. 隔离开关和负荷开关配合使用时,对它们的操作顺序有什么规定?
操作规程对接通、分断电路时,隔离开关与负荷开关的操作顺序做了严格的规定:
分闸:应先断开负荷开关,再断开隔离开关。
合闸:应先合上隔离开关,后合上负荷开关。

3. 组合开关的结构有什么特点?
答:组合开关由动触片、静触片、方形转轴、手柄、定位机构和外壳等部分组成。它的动、静触片分别叠装在数层绝缘垫板内组成双断点桥式结构。而动触片又套装在有手柄的绝缘方轴上,方轴随手柄而旋转。于是每层动触片随方轴转动而变化位置来与静触片分断和接触。组合开关的顶盖部分由凸轮、弹簧及手柄等零件构成操作机构,这个机构由于采用了弹簧储能,使开关快速闭合及分断。组合开关的分合速度与手柄的旋转速度无关,有利于灭弧。
4. 按钮的主要结构是什么?常用按钮有哪几种形式?
答:按钮由按钮帽、复位弹簧、桥式动触头、静触头和外壳组成。常用按钮有按钮式、旋转式、紧急式与钥匙式。

5. 接触器的用途是什么?选择接触器时主要考虑那些技术数据?
答:接触器用来频繁地接通和切断主电路或大容量控制电路,它广泛地用于控制电动机和其它电力负载。
选择接触器主要考虑以下技术数据:
① 电源种类:交流或直流。
② 主触点额定电压、额定电流。
③ 辅助触点种类、数量及触点额定电流。
④ 励磁线圈的电源种类、频率和额定电压。
⑤ 额定操作频率(次/h),即允许的每小时接通的最多次数。

6. 电磁式继电器与电磁式接触器同是用来通断电路的,它们有何不同?
答:电磁式继电器与电磁式接触器同是用来通断电路的,它们的结构原理相似,接触器由电磁系统、触头系统和灭弧装置三步分组成;继电器由电磁系统、触头系统和释放弹簧组成。接触器虽已将电动机的控制由手动变为自动,但还不能满足复杂生产工艺过程自动化的要求,继电器实质上是一种传递信号的电器,它根据特定形式的输入信号而动作,从而达到控制目的。它与接触器不同,主要用于反映控制信号,其触点通常接在控制电路中。
7. 在电器控制中,熔断器和热继电器保护作用有何不同?为什么?
答:在电器控制中,熔断器使用时串联在电路中,当电路或用电设备发生短路或过载时,熔体能自身熔断,切断电路,阻止事故蔓延,因而能实现短路或过载保护,无论是在强电系统或弱电系统中都得到广泛的应用。热继电器是利用电流的热效应原理工作的电器,用于三相异步电动机的长期过载保护。

8. 比较接近式行程开关与机械式行程开关的优缺点。
答:机械式行程开关的优点:外形结构多样,技术性能优良,拆装方便,使用灵活,动作可靠;有开启式、保护式两大类。动作方式有瞬时型和蠕动型,头部结构有直动、滚轮直动、杠杆、单轮、双轮、滚轮摆杆可调和弹簧杆等。
接近式行程开关的优点:定位精度高、操作频率高、功率损耗小、寿命长、耐冲击振动、耐潮湿、能适应恶劣工作环境。

9. 比较交、直流电磁铁的特点。
答:交流电磁铁的特点:①励磁电流与衔铁位置有关,当衔铁处于起动位置时,电流最大;当衔铁吸合后,电流就降到额定值。②吸力与衔铁位置有关,但影响比直流电磁铁小的多,随着气隙的减小,其吸力将逐渐增大,最后将达到1.5~2倍的初始吸力。
直流电磁铁的特点:①励磁电流的大小仅取决于励磁线圈两端的电压及本身的电阻,而与衔铁的位置无关。②直流电磁铁的吸力在衔铁起动时最小,而在吸合时最大

10. 一台三相异步电动机,额定功率为5.5KW,额定电压为380V,额定电流为11.25A,起动电流为额定电流的7倍,试选用对它进行控制和保护用的按钮、接触器、热继电器和组合开关。
解:电动机的额定电流 ,起动电流为
控制电路采用交流220V供电。
则起动按钮(优先选绿色)和停止按钮(优先选红色)选用额定电压≥220V的即可。
接触器选用交流接触器,主触点的额定电压≥380V,额定电流应≥78.75V,励磁线圈选择额定电压交流220V,频率50Hz。
热继电器的额定电流应≥1.05IN=1.05×11.25=11.8A。
组合开关的额定电压为交流380V,三极触点,额定电流≥78.25A即可。
13. 自锁环节怎样组成?它起什么作用?并具有什么功能?
答:一般可用起动按钮和接触器的常开触点并联,然后再和接触器的线圈串联可得。当按下起动按钮后,可实现长动,它又具有失压保护功能。

14. 什么是互锁环节,它起到什么作用?
答:将两个接触器的常闭触点分别串联到对方的线圈回路中,即可得到互锁。它用来防止两个接触器同时得电。
17. 简述机电设备电器控制线路的基本设计步骤。
答:机电设备电器控制线路的基本设计步骤如下:
① 拟定技术条件
② 选择电气传动形式及控制方案
③ 选择电动机
④ 设计电器控制原理图
⑤ 选择电气元件,并制定电气元件明细表
⑥ 设计操作台、电气柜、标准电气元件和专用安装零件
⑦ 绘制电气设备总布置图、电气安装图以及电气接线图
⑧ 编写设计说明书和使用说明书
21. PLC主要特点有哪些?PLC的发展趋势如何?
答:可靠性高,通用性强,使用灵活性、方便,编程简单。
PLC的发展有两个主要趋势。其一是向体积更小、速度更快、高可靠性高、功能更强、价格更低的小型PLC方向发展;其二是向功能大型化、网络化、良好兼容性和多功能方向发展。

22. PLC控制和继电接触器控制、微机控制的优缺点。
答:PLC控制和继电接触器控制比较:传统的继电器控制线路的控制作用是通过许多导线与继电器硬连接实现的,而PLC控制系统的控制作用是通过软件编程实现的,PLC控制系统可以通过软件编程改变其控制作用,继电器控制线路就很难做到。
与微机控制的比较:编成简单,组成控制系统快捷、灵活、可靠性高。

23. PLC基本硬件由哪些部分组成?各部分的主要作用式什么?
答:PLC基本硬件由CPU单元,数据存储器,寄存器,输入、输出接口单元,电源,编程器或编程软件(计算机)组成。
CPU单元,又称中央处理单元,是PLC的核心。它除CPU芯片外,还包含外围芯片、总线接口及有关电路等。主要作用是读入现场状态;控制存储器和解读用户逻辑;执行各种算术运算;输入、输出运算结果;执行系统诊断程序;与外部设备或计算机通讯。
数据存储器:PLC用到一些特殊单元,如模拟量输入、模拟量输出、高速计数时总要进行一些数据处理和数据计算,这就需要一些数据存储器单元,所以各种PLC都备有数据存储单元。
存储器单元:在PLC系统中存储器主要用于存放系统程序、用户程序及工作数据。
输入、输出接口单元: PLC的对外功能主要通过各类接口单元实现对工业设备或生产过程的检测与控制。通过各种输入输出接口电路,PLC即可检测到所需要的过程信息,又可以将处理后的结果传送给外部过程,驱动各种执行机构,实现工业生产过程的自动控制。

24. 什么叫扫描工作方式?什么叫扫描周期?它主要受哪些影响?
答:与其它计算机系统一样,PLC的CPU是采用分时操作的原理,每一时刻执行一个操作,随着时间的延伸一个动作接一个动作顺序地进行。这种分时操作进程称为CPU对程序的扫描。PLC的用户程序由若干条指令组成,指令在存储器中按序号顺序排列。CPU从第一条指令开始,顺序逐条地执行用户程序,直到用户程序结束。然后,返回第一条指令开始新的一轮扫描,这就是PLC的扫描工作方式。
除了执行用户程序之外,在每次扫描过程中还要完成输入、输出处理等工作。扫描一次所用的时间称为扫描周期。扫描周期的长短,首先与每条指令执行时间长短有关,其次与指令类型及包含指令条数的多少有关。

25. 为什么称PLC的内部继电器为软继电器?和硬件继电器相比,软继电器的触点在使用上有何特点?
答:PLC内部的继电器并不是实际的硬继电器,而是PLC内部的存储单元。因此,称为“软继电器”,梯形图是由这些“软继电器”组成的梯形图控制线路图,它们并不是真正的物理连接,而是逻辑关系的连接,称为“软连接”。当存储单元某位状态为1时,相当于某个继电器线圈得电;当该位状态为0时,相当于该继电器线圈断电。软继电器的常开触点、常闭触点可以在程序中使用无数多次。

26. PLC的性能指标主要有那些?PLC是怎样分类的?`
答:I/O总点数,即输入或输出的点数总数量,是PLC很重要的指标。PLC机器产品不同I/O能力也不同。一般小型PLC机在256点以下(无模拟量)。中型PLC机在256~2048(模拟量64~128路)。而大型机2048点以上(模拟量128~512路)。按控制规模分类主要以开关量计数,模拟量的路数可折算成开关量的点数,一般一路相当于8点~16点。根据I/O点数通,PLC大致可分为微型机,小型机、中型机、大型机、超大型机。

27. 进行系统配置时有那些方法?具体含义是什么?
答:1)类比法,通过相同规模系统的类比,大致确定可选用的厂家产品及机型。
2)估算法,估算I/O点数及模拟量路数,并确定要选用的机型。
3)计算法,依完整性原则计算所需的模块数。这里可能有多个方案,那就应计算出各个方案的结果。
4)计算各个方案的投入费用,并依经济性原则选其中最优者。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
1. 电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越(③ )
①可靠 ②不可靠 ③灵敏 ④不灵敏
2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若(③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。
①选择性 ②速动性 ③灵敏性 ④可靠性
3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统(② )
①最大运行方式 ②最小运行方式
③正常运行方式 ④事故运行方式
4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为(② )。
①100% ②2/3 ③1/3 ④ 0
5.按900接线的功率方向继电器,若IJ=-Ic,则UJ应为(② )
①UAB ②-UAB ③UB ④-UC
6.电流速断保护定值不能保证( ② )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。
①速动性 ②选择性 ③灵敏性 ④可靠性
7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需(④ )。
①投入运行 ②有选择性的投入运行
③有选择性的退出运行 ④退出运行
8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(③ )的后果。
①拒动 ②误动
③正向故障拒动或反向故障误动 ④损坏
9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB (④ )
①原边匝数 ②副边匝数
③原边线圈中的电阻大小 ④副边线圈中的电阻大小
10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② )。
①速动性 ②选择性 ③灵敏性 ④可靠性
11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如IJ=IB-IA时,UJ=( ② )。
①UB ②UB-UA ③UA-UB ④UA
12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(① )。
①选择性 ②速动性 ③灵敏性 ④可靠性
13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是(③ )。
①允许信号 ②跳闸信号 ③闭锁信号 ④任意信号
14.相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6~8,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。
①正序电流 ②零序电流 ③负序电流 ④相电流
15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以
( ③ )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。
①微波通道 ②光纤通道 ③输电线路 ④导引线本回答被网友采纳