modbus通讯协议可以用哪些通讯线

就是说MODBUS的通讯协议可以用RS232连接,有时也用RS485连接 ,除了这两种还有没有其它的通讯线可以连接,比如说网线,光纤之类的(不知道这样说对不对)。或者各种通讯协议各自能够用什么通讯线连接,协议不同跟通讯线有怎么样的关系?知道的麻烦耐心解答一下,新手入行,感谢万分!

MODBUS协议是应用层协议,它定义了一个与基础通信层无关的协议数据单元(PDU)。MODBUS协议要适应连接至不同类型的总线或网络,所以在PDU上附加一些特定的字节域,构成MODBUS协议的应用数据单元(ADU)。这样,ADU就是MODBUS协议在不同类型的总线或网络上的传输模式,与通信方式有了对应关系。但是MODBUS与通讯线是没有确定的对应关系的,即同样是光纤,MODBUS传输模式可能是MODBUS TCP,也有可能是MODBUS RTU。
目前,Modbus可以通过下列三种通信方式实现:
1. 以太网方式:对应的传输模式是MODBUS TCP,通讯介质包括5类/6类网线或光纤等;
2. 异步串行口方式:对应的传输模式是MODBUS RTU、ASCII,各种通讯介质包括有线的RS-232/422/485、光纤、无线等;
3. 高速令牌传递方式:对应的传输模式是Modbus PLUS,通讯介质包括双绞线、同轴电缆等。