新装的空调,单元楼的总漏电保护器跳闸,家里的漏电保护器不跳闸,请高手指教,谢谢

我家装修完毕,客厅装上了一个大三匹的柜机,装上之后,开机运行,家里的漏电保护器不跳闸,但是家里单元楼的漏电保护器跳闸,找了个电工来修理,但是空调正常运行,没有出现过跳闸,电工走之后,又出现单元楼的漏电保护器跳闸,这种情况时有时没,有时空调运行没有问题,有时空调启动就跳闸,有时空调启动几秒钟跳闸,找了很多电工咨询,都找不到出问题的地方,请高手们指教,多谢了!

大3匹空调功率应该在7800W左右了 我想不是漏电引起的跳闸 是过流跳的 因为要是漏电的话 你家的一定也跳 打个比方 你家用30A的空开 你家28的电流的话 你家的空开不会掉 你们楼上所有的用户都是这样的话 那样把整个楼的电流都加在一起 可能就已经超过了 哪个总空开了 所以总空开掉了 很正常 我能力有限 只能想到这么多 希望能帮的上你
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-05
这种情况多出在空调本身问题,空调内部线路板漏电你找厂家换一台。你家其他空调开还跳闸。你家线路没有问题。
第2个回答  2011-06-14
目前所有的空调都有漏电,功率越大的空调漏电越大,像大金,格力等大功率空调的泄漏电流达到二十多毫安,冲击泄漏电流达到三十几毫安,我想你们的单元楼的漏电保护器的剩余动作电流值偏低,导致跳闸。
第3个回答  2011-06-06
这是空调有问题,绝缘不好,三脚插头中间那个拆了,问题立刻解决..本回答被网友采纳
第4个回答  2011-06-05
漏电保护器额定电流太小了,换大点的追问

单元楼的漏电保护器是250A的,问过了,别人家的空调不跳闸,请问是什么问题,谢谢

追答

要是一家一户一个,也许从漏电保护器到你家的暗线有问题,绝缘变差,也就是安装时弄破了,当遇到大电流是绝缘马上下降,也就是接地了,保护器就跳,不行换了那部分线,应该一次能解决的

追问

谢谢了

追答

还有再不行,最坏估计你那空调有漏电或接地可能