装暗线,接地线是怎么接的啊

如题所述

接地线用钢管或角钢,埋设前应先挖一地沟,然后再将接地体打入地下,上端露出沟底10~20cm,以便于焊接。水平埋设的接地体,埋深0.5~1.0m,可采用环形,放射式等。其材料通常采用扁钢和圆钢。

接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。
家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现。
接地方式的基本组成折叠编辑本段
接地方式的组成部分可分为电气设备和配电系统两部分。
1.电气设备的接地部分
(1)接地体:与大地紧密接触并与大地形成电气连接的一个或一组导体。
(2)外露可导电部分:电气设备能触及的可导电部分。正常时不带电,故障时可能带电,通常为电气设备的金属外壳。
(3)主接地端子板:一个建筑物或部分建筑物内各种接地(如工作接地、保护接地)的端子和等电位连接线的端子的组合。如成排排列,则称为主接地端子排。
(4)保护线(PE):将上述外露可导电部分,主接地端子板、接地体以及电源接地点(或人工接地点)任何部分作电气连接的导体。对于连接多个外露可导电部分的导体称为保护干线。
(5)接地线:将主接地端子板或将外露可导电部分直接接到接地体的保护线。对于连接多个接地端子板的接地线称为接地干线。
(6)等电位连接:指各外露可导电部分和装置外导电部分的电位实质上相等的电气连接。
2.配电系统的接地部分
(1)相线(L)。输送电能的导体,正常情况下不接地。
(2)中性线(N)。与系统中性点相连,并能起输送电能作用的导体。
(3)保护中性线(PEN)。兼有保护线和中性线作用的导体。
(4)电源接地点。将电源可以接地的一点(通常是中性点)进行接地。
接地方式的分类折叠编辑本段
我国配电系统的接地方式已使用IEC规定,其分类仍然是以配电系统和电气设备的接地组合来分,一般分为TN、TT、IT系统等。上述字母表示的含义:第一个字母表示电源接地点对地的关系。其中T表示直接接地;I表示不接地或通过阻抗接地。第二个字母表示电气设备的外露可导电部分与地关系。其中T表示与电源接地点无连接的单独直接接地;N表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体连接。
根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S系统。 TN-C系统:保护线与中性线合并为PEN线。 TN-S系统:保护线与中性线分开。 TN-C-S系统:在靠近电源侧一段的保护线和中性线合并为PEN线,从某点以后分为保护线和中性线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-20
安装简易地线可以在底层室外靠墙的潮湿处打一个1米5这样的角铁,然后在引出地线这样连接到使用电的地方,另外再增加地陷的时候,又在底层室外靠墙的地方,与金属的上水管和暖气管就要连接起来就可以,另外在安地线的同时可以放置一个漏电保护器会更加的安全。

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第2个回答  2011-05-27
接地体宜避开人行道和建筑物出入口附近;与建筑物的距离不应小于1.5m,与独立避雷针的接地体之间的距离不应小于3m。接地体的上端埋入深度不应小于0.6m,并应埋在冻土层以下的潮湿土壤中。不论所需要的接地电阻是多少,接地体都不能少于两根。其间距离不应小于2.5m。接地装置各接地体的连接,要用电焊或气焊,不允许用锡焊,且不得有虚焊;不便焊接时,可用螺钉、铆钉等连接,但必须防止锈蚀。
垂直接地体通常采用钢管或角钢,埋设前应先挖一地沟,然后再将接地体打入地下,上端露出沟底10~20cm,以便于焊接.水平埋设的接地体,埋深0.5~1.0m,可采用环形,放射式等。其材料通常采用扁钢和圆钢。