发那科系统报警1001EMG STOP OR AXIS OVER LIMIT

如题所述

紧急停止或过行程。
标准的急停回路设计是把急停开关和行程极限开关串联在一起输入急停专用输入地址,当然用的都是常闭触点。
出现此报警时如果急停按钮没有被按下(有的机床有几个急停按钮,都是采用常闭触点串联的,只要有一个急停按钮被按下都会让机床处于急停状态),则请检查是否某个轴运到超出了行程极限而压到了相应的限位开关。如果是的话,请在手动状态按住“超程解除”(或类似用途的按钮)的同时将超程轴移动回不超程的位置即可。
当然,还有一个可能就是急停回路有断路的地方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-04
这个报警怎么解除
相似回答