发那科系统报警1001EMG STOP OR AXIS OVER LIMIT
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-04-16
紧急停止或过行程。
标准的急停回路设计是把急停开关和行程极限开关串联在一起输入急停专用输入地址,当然用的都是常闭触点。
出现此报警时如果急停按钮没有被按下(有的机床有几个急停按钮,都是采用常闭触点串联的,只要有一个急停按钮被按下都会让机床处于急停状态),则请检查是否某个轴运到超出了行程极限而压到了相应的
限位开关
。如果是的话,请在手动状态按住“超程解除”(或类似用途的按钮)的同时将超程轴移动回不超程的位置即可。
当然,还有一个可能就是急停回路有断路的地方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/n0nejjnrI.html
其他回答
第1个回答 2017-08-04
这个报警怎么解除
相似回答
宝鸡VMC850机床
FANUC系统EMG
STOP
OR
AXIS
OVER
LIMIT报警
解除
答:
紧急停止或者碰到硬 限位了。将反向间歇设定在参数1851中进行补偿,但是你的间隙也太大了。你可以百度下
FANUC
吧,这个是百度贴吧,主要解决FNAUC系统机床问题的, 你可以在贴吧立进行发言讨论,可以接收到更多的回复。
数控加工中心冷却电机过载
报警
怎么解决?
答:
数控加工中心法那可系统,
报警
号1018,报警显示COOLANT MOTOR
OVER
LOAD,要怎么...—— 冷却电机过载报警,关机重启即可,还有就是在电器柜里找到相应继电器,按继电器上复位按钮就Ok了!详情如下:T WORD ERROR (T 码错误)LOW OIL LEVEL (油位低)SPINPLE FAULT (主轴故障)SPINDLE ALARM (主轴报警)E...
发那科
加工中心程序钥匙丢了,怎么改参数,临时用
答:
1. 参数修改:先选择“MDI”模式,在“OFFSET”按键里,将参数开关改为“1”。系统参数在“SYSTEM”按键里,K参数在“SYSTEM”--“PMCMNT”--“K参数”。2. 软限位检查:按机床行程检查机床软限位是否有效,确定机床软限位有效后,方可进行回零或其他操作。#1320和#1326---机床正限位,#1321和#13...
fan
报警
1018怎么解决?
答:
数控加工中心法那可系统,
报警
号1018,报警显示COOLANT MOTOR
OVER
LOAD,要怎么...—— 冷却电机过载报警,关机重启即可,还有就是在电器柜里找到相应继电器,按继电器上复位按钮就Ok了!详情如下:T WORD ERROR (T 码错误)LOW OIL LEVEL (油位低)SPINPLE FAULT (主轴故障)SPINDLE ALARM (主轴报警)...
大家正在搜
发那科1001报警怎么办
发那科报警9081
发那科300报警
发那科401报警
发那科2005报警
发那科 445报警
发那科609报警
发那科412报警
发那科a06b报警代码
相关问题
宝鸡VMC850机床FANUC系统EMG STOP OR A...
FANUC Series oi mate-TC系统报警号10...
FANUC系统 出现EMG故障报警
宝鸡VMC850机床FANUC系统EMG STOP OR A...
宝鸡VMC850机床FANUC系统EMG STOP OR A...
FANUC报警号;EX1003 -Y-AXIS OVER H...
FANUC系统 出现双闪 EMG ALM 故障报警
fanuc ex1001报警北一机床是什么意思?