执行器,内部没有24伏怎么办?
执行器内部突然没有24伏怎么办
举报该问题
推荐答案 2022-05-26
1.确认接线没有错误、+-没有错误,且mA电流表正常。
2.手动让执行器走全行程,看看是不是执行器停在电位器死点位置,转出死点位置反馈自然有了。或者重新设定全行程。
3.确认反馈回路是有源还是无源,一般无源直接接电流表就应该有电流,如果是有源的话要看说明书电压多少,一般24V DC,在执行器反馈正极接+24V,负极接电流表正极,电流表负极接24V地。
4.如果以上方法都试过还是没有,就打电话给客服他们会告诉你更高级的测量方式,来确认是不是电路板故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/n0nrIeDZrBII0ZeIej.html
相似回答
电动阀门
执行器
调试方法
答:
1. 确认电源电压:确保电动阀门执行器接通了正确的电源电压
。通常,电动阀门执行器需要24伏或36伏的直流电压。2.
检查电缆连接
:检查电动阀门执行器的电缆是否连接正确,并且没有破损或裸露的电线。3.
调整行程
:电动阀门执行器有一个可调节的行程,用于控制阀门开度的范围。根据实际需要,调整行程以确保...
宁波东灵风阀
执行器
直流24v为什么给开点24v无法打开?
答:
宁波东凌枫华
执行器
直流24v,为什么给开点24v无法打开?因为直流直流电打不开,必须有交流的
这个消防排烟
执行器怎么
接线24v和信号线?
答:
消防排烟
执行器有
两组触点一组为常开另一组为常开跟常闭共用一个公共点。通常需要3根线一根线接公共点另外两根一根接常闭一根接常开,常来用于反馈信号端。
板式排烟口
执行器
如何与消防报警之间接线?几根线?
答:
1、首先是控制线,一般为
执行
接线端子的1、2号,接上DC24V电源,它就动作(排烟口打开);2、然后就是信号返回线,一般4、5、6为一组无源信号返回微动开关,5是公共点,然后跟据信号返回的要求选接4或6。3、排烟口平时常闭,发生火灾时,烟、温感探头发给控制中心火警信号,控制中心送DC24V电源给排烟...