执行器,内部没有24伏怎么办?

执行器内部突然没有24伏怎么办

1.确认接线没有错误、+-没有错误,且mA电流表正常。
2.手动让执行器走全行程,看看是不是执行器停在电位器死点位置,转出死点位置反馈自然有了。或者重新设定全行程。
3.确认反馈回路是有源还是无源,一般无源直接接电流表就应该有电流,如果是有源的话要看说明书电压多少,一般24V DC,在执行器反馈正极接+24V,负极接电流表正极,电流表负极接24V地。
4.如果以上方法都试过还是没有,就打电话给客服他们会告诉你更高级的测量方式,来确认是不是电路板故障。