(2016年真题)下列关于室外消火栓设置的说法中,错误的是()。

A.室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个
B.室外消火栓的保护半径不应大于150m
C.地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,不宜大于40m
D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m

【答案】:A
建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,选项B正确。室外消火栓宜沿建筑周边均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧,建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个,选项A错误。人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m,选项C正确。停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m,选项D正确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考