用差压变送器和孔板测的锅炉的出口蒸汽流量总是比实际值偏大是什么原因?它的流量到底按什么计算更准确

如题所述

目前,采用差压变送器和孔板测量蒸汽流量的技术已经十分成熟
它测量是否准确,有一些技术问题:
1、计算书没有计算错误
2、安装没有问题
3、差压变送器校验准确
4、蒸汽没有出现异常追问

谢谢你的精彩回答,刚接触仪表时间不长,能不能分别详细说说具体判断的方法和经验呢,因为两台锅炉一台差不多另一台总是偏大或有这方面的资料也可以的,如孔板的做工是否存在问题有关?现在最明显的是孔板前后的法兰+ -相反因为开着呢同事说孔板安装正确的与这有关吗,20t/h不开的有时也显示20,或21现点两个火一共四个现在显示15t/h多甚至更多

追答

这个问题,很高兴和你交流、探讨。
孔板的加工精度要求要光滑、没有毛刺
孔板安装更不能反装了
一般检查要从变送器的检定开始,再考虑工艺因素
原因很多方面
好好分析吧

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考