水利水电工程施工及验收有什么规范

如题所述

一般来说水利各个单项工程都有独立的施工规范。

比如预应力锚索施工规范、锚喷施工规范等。


验收一般用水利水电工程验收规程(SL223-2008)其它施工规范给你个目录自己看看吧
类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注
国家标准 01 GB8564-88 01 水轮发电机组安装技术规范
02 GB50203-2002 02。

从低到高(即从工序到单位工程以至整个工程项目)涉及到三个规范:


1、工序、单元工程级别的标准--《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(原SDJ249、SL38等,现已更新为SL631~638)


2、单元工程、分部工程、单位工程级别的评定方法--《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)


3、分部工程、单位工程以至竣工验收程序性的规定--《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-22
一般来说水利各个单项工程都有独立的施工规范,比如预应力锚索施工规范、锚喷施工规范等。
验收一般用水利水电工程验收规程(SL223-2008)
其它施工规范给你个目录自己看看吧
类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注
国家标准 01 GB8564-88 01 水轮发电机组安装技术规范
02 GB50203-2002 02 砌体工程施工质量验收规范
03 GB50212-2002 03 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
04 GB50236-98 04 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
05 GB50086-2001 05 锚杆喷射混凝土支护技术规范
06 GB50202-2002 06 建筑地基基础工程施工质量验收规范
07 GBJ201-83 07 土方与爆破工程施工及验收规范
08 GBJ208-83; GB50208-2002 08 地下防水工程施工及验收规范
09 GBJ97-87 09 水泥混凝土路面施工及验收规范
10 GBJ112-87 10 膨胀土地区建筑技术规范
11 GB50194-93 11 建设工地施工现场供用电安全规程
12 GB/T50123-1999 12 土工试验方法标准
13 GB/T15481-2000 22 检测和校准实验室能力的通用要求
14 GB/T14538-93 25 综合水文地质图图例及色标
15 GBJ/T138-90 26 水位观测标准
16 GB50179-93 27 河流流量测验规范
17 GB/T10156-1997 28 水准仪
18 GBJ108-87 30 地下工程防水技术规范
19 GB50287-99 31 水利水电工程地质勘察规范
20 GBJ/T145-90 32 土的分类标准
与质量有关的规程、规范、标准及其他要求清单
类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注
21 GB/T50218-94 33 工程岩体分级标准
国家标准 22 GB/T50266-1999 34 工程岩体试验方法标准
23 GB50290-98 36 土工合成材料应用技术规范
24 GF-2000-0208 37 水利水电土建工程施工合同条件
25 GB50164 -92 38 砼质量控制标准
26 GB50224 -95 39 建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
27 GBJ107-87 40 砼强度检验评定标准
28 GB50205-2001 41 钢结构工程施工质量验收规范
29 GB50204 -2002 42 砼结构工程施工质量验收规范
30 GB/T19001-2008idt 44 质量管理体系要求
31 GB/T19004–2008idt 45 质量管理体系业绩改进指南
32 GBJ/T146-90 46 粉煤灰砼应用技术规范
33 GB/T15406-94 47 土工仪器的基本参数及通用技术条件
34 GB/T14173-93 59 平面钢闸门技术条件
35 GB4052-83 60 全断面岩石掘进机 名词术语
36 GB50201-94 61 防洪标准
37 GB50286-98 63 堤防工程设计规范
38 GB3838-88 67 地面水环境质量标准
39 GB50268-97 68 给水排水管道工程施工及验收规范
40 GB50288-99 70 灌溉与排水工程设计规范
与质量有关的规程、规范、标准及其他要求清单
类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注
国家标准 41 GB/T50265-97 71 泵站设计规范
42 GB/T16453.1-1996 73 水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术
43 GB/T16453.2-1996 74 水土保持综合治理技术规范荒地治理技术
44 GB/T16453.3-1996 75 水土保持综合治理技术规范沟壑治理技术
45 GB/T16453.4 -1996 76 水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程
46 GBJ71-84 81 小型水力发电站设计规范(试行)
47 GB50168-92 82 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
48 GB50169-92 83 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
49 GB50254 -96 84 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范
50 GB50255-96 85 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范
51 GB50257-96 86 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范
52 GBJ148-90 87 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
53 GB/T18110-2000 88 小水电站机电设备导则
54 GB/T755-87 90 旋转电机基本技术要求
55 GB/T814 -89 93 弧形闸门通用技术条件
水利行业标准 56 SL52-93 01 水利水电工程施工测量规范
57 SL237-1999 02 土工试验规程
58 SL73-95 03 水利水电工程制图标准
与质量有关的规程、规范、标准及其他要求清单
类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注
水利行业标准 59 SL264-2001 04 水利水电工程岩石试验规程
60 SL176-1996 05 水利水电工程施工质量评定规程(试行)
61 SL168-96 06 小型水电站建设工程验收规程
62 SL239-1999 07 堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)
63 SL38-92 08 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)碾压式土石坝和浆砌石坝工程
64 SL260-98 09 堤防工程施工规范
65 SL62-94 10 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范
66 SL26-92 11 水利水电工程技术术语标准
67 SL/T231-98 12 聚工烯(PE)土工膜防渗工程技术规范
68 SL48-94 13 水工碾压混凝土试验规程
69 SL234-1999 14 泵站施工规范
70 SL223-1999 15 水利水电建设工程验收规程
71 SL/T225-98 16 水利水电工程土工合成材料应用技术规范
72 SL18-2004 17 渠道防渗工程技术规范
73 SL105-95 18 水工金属结构防腐蚀规范
74 SL47-94 19 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范
75 SL27-91 21 水闸施工规范
76 SL35-92 22 水工金属结构焊工考试规则
77 SL/T242-1999 23 周期式混凝土搅拌楼(站)
与质量有关的规程、规范、标准及其他要求清单
类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注
水利行业标准 78 SL32-92 24 水工建筑物滑动模板施工技术规范
79 SL46-94 25 水工预应力锚固施工规范
80 SL47-94 26 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范
81 SL49-94 27 混凝土面板堆石坝施工规范
82 SL53-94 28 水工碾压混凝土施工规范
83 SL73.1-95 29 水利水电工程制图标准基础制图
84 SL73.2-95 30 水利水电工程制图标准水工建筑图
85 SL73.3-95 31 水利水电工程制图标准勘测图
86 SL73.6-2001 32 水利水电工程制图标准水土保持图
87 SL20-92 33 水工建筑物测流规范
88 SL24 -91 34 堰槽测流规范
89 SL58-93 35 水文普通测量规范
90 SL196-97 36 水文调查规范
91 SL247-1999 37 水文资料整编规范
92 SL19-2001 38 水利基本建设项目竣工财务决算编制规程
93 SL252-2000 39 水利水电工程等级划分及洪水标准
94 SL251-2000 40 水利水电工程天然建筑材料勘察规程
95 SL166-96 41 水利水电工程坑探规程
96 SL25-92 42 水利水电工程钻孔压水试验规程
与质量有关的规程、规范、标准及其他要求清单
类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注
水利行业标准 97 SLJ1-81 43 水利水电工程钻孔抽水试验规程(试行)
98 SL212-98 44 水工预应力锚固设计规范
99 SL228-98 45 砼面板堆石坝设计规范
100 SL274 -2001 46 碾压式土石坝设计规范
101 SL266-2001 47 水电站厂房设计规范
102 SL214 -98 48 水闸安全鉴定规定
103 SL60-94 49 土石坝安全监测技术规范
104 SL101-94 50 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程
105 SL169-96 51 土石坝安全监测资料整编规程
106 SL210-98 52 土石坝养护修理规程
107 SL230-98 53 砼坝养护修理规程
108 SL268-2001 54 大坝安全自动监测系统设备基本技术条件
109 SL110~118-95 55 土工试验专用仪器校验方法
110 SL119~122-95 56 岩石专用测试仪器校验方法
111 SL123~138-95 57 水工砼试验仪器校(检)验方法
112 SL36-92 58 水工金属结构焊接通用技术条件
113 SL39-92 59 露顶式弧形闸门液压启闭机系列标准
114 SL40-92 60 QPG型卷扬式高扬程启闭机系列标准
115 SL41-93 61 水利水电工程启闭机设计规范
116 SL74 -95 62 水利水电工程钢闸门设计规范
与质量有关的规程、规范、标准及其他要求清单
类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注
水利行业标准 117 SL15-91 63 水利水电专用砼泵技术条件
118 SL/T64 -94 64 两栖式清淤机
119 SL/T65-94 65 SLWY-60型水陆两用液压挖掘机技术条件
120 SL/T66-94 66 SLQY-30型两栖式清淤机技术条件
121 SL254 -2000 67 泵站技术改造规程
122 SL/T153-95 68 低压管道输水灌溉工程技术规范(井灌区部分)
123 SL190-96 69 土壤侵蚀分类分级标准
124 SL204 -98 70 开发建设项目水土保持方案技术规范
125 SL193-97 71 小型水电站技术改造工程
126 SL17-90 72 疏浚工程施工技术规范
127 SL/T4 -1999 73 农田排水工程技术规范
128 SL63-94 74 地表水资源质量标准
129 SL227-98 75 橡胶坝技术规范
130 SL/T191-96 76 水工砼结构设计规范
131 SLJ01-88 77 土石坝沥青砼面板和心墙设计准则
132 SL/T205-97 78 水电站引水渠道及前池设计规范
133 SL253-2000 79 溢洪道设计规范
134 SL265-2001 80 水闸设计规范
135 SL/T33 81 水工沥青砼试验规程
136 SL/T152-95 82 透水板本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-09-16

一般来说水利各个单项工程都有独立的施工规范。

比如预应力锚索施工规范、锚喷施工规范等。

验收一般用水利水电工程验收规程(SL223-2008)其它施工规范给你个目录自己看看吧类别 序号 发布日期或标准号 规程、规范、标准名称 备注国家标准 01 GB8564-88 01 水轮发电机组安装技术规范 02 GB50203-2002 02。

从低到高(即从工序到单位工程以至整个工程项目)涉及到三个规范:

1、工序、单元工程级别的标准--《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(原SDJ249、SL38等,现已更新为SL631~638)

2、单元工程、分部工程、单位工程级别的评定方法--《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)

3、分部工程、单位工程以至竣工验收程序性的规定--《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)

本回答被网友采纳
第3个回答  2020-01-05
一、水路工程验收

1、打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,可以着开发商更换。检查每个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。注意尽可能让水流大一点、急一点,一是看看水压,二是试试排水速度。

2、检查水表是否已安装,是否有水表空走、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走,说明水表已损坏,或者可能存在漏水点。

3、抄水表数字,这部分水费不应由业主负担。除了记录水电表的数据外,看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗、漏。

4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设置管卡,管卡安装必须牢固才行。

5、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水。

6、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。

7、明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。装水管距离墙面应为1.5公分,间距15公分左右。

8、室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。经通水试压(0.8MP/8公斤试压,半小时压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。

▲打压时,对着手机掐着时间,不能少一分钟。

▲打压半个小时即可,不因长时间而伤害水管。

9、水龙头与管件接口处油麻或生料带不得外露。出水管件上的延长线应垂直于墙面。排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。

10、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。水电完工后向业主提供管线照片--设计师提供(刻录光盘)。

二、电路工程验收

▍强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿。

▍弱电验收:采用专用工具测试,专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。

1、插座面板用电笔试是否有电。试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题。拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次,才可证明开关、接线良好,插座安全。

2、拉闸断电测试。在户外的电闸及电表,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。

3、看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,看运行是否正常,或快或慢都应报修。验收时抄电表的使用数目,工人使用了的能源,不该业主出费用。

4、线路布局合理,走向清晰有序。通常情况下,火灾多是由电气事故引起,这与电气线路的设置有很大关系。为了用电安全和方便,按规定每套住宅的回路数不宜少于5个。

5、所有电器控制线及线路必须穿PVC管。暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。

6、强电线管走墙,弱电线管走地,水管尽可能走墙,线槽应横平竖直(吊顶除外)。

7、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,交叉过桥距不应小于10公分。线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不可同盒。

8、有吊顶的顶必须穿管,同时套用管件,且不能搁在吊顶上,一般离顶100-200MM。

9、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线)。顶面铺暗管用黄腊管。电线穿管时强弱必须分开,且都穿管。

10、隐蔽线管铺设为:线管到水泥沙浆外的厚度不得低于15MM。穿入线盒内的线管长度不得大于0.5MM,且套固定套。

11、同一电路电线应铺设在同一管内,线径大小合适,且穿管根数应做到穿管线横截面积不大于PVC管横截面积的40%。

12、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关。插座的安装维修。

13、电线弯曲度不得大于90度,超过90度时用管件连接。接头牢固、可靠,绝缘性能良好(阻值大于0.5MΩ)。

14、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。

15、开关插座固定位置必须符合要求,即开关离地1200-1300MM,插座离地300-450MM。如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。

16、40平以上的室内,空调线应铺设4平方毫米BV铜芯线。家用电器插座应铺设2.5平方毫米BV铜芯线。照明线应铺设2.5平方毫米BV铜芯线为主线,1.5平方毫米BV铜芯线为分线。

①用专业摇表或小电器来测试插座是否通电,注意空调孔和空调插座是否和室外空调机位相匹配。

②空调及大功率电器应单独走线。

17、插座应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,是否有接地装置。所有线路必须设接地线和漏电保护设施。零地电压应小于1V;如果等于0,那么可能是将零地接在一起了。

18、各电线接头必须符合建筑规范要求。管内不许接头,接线盒内线头留有余地,接头焊好、包好。在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。

19、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。

20、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。检查弱电插座数目,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。

21、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。带2节5号电池测试入户门门铃,看看是否不响,或者响个不停。

22、保险插座护幼童。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。

23、卫生间内应选择防潮电源插座,并有防溅措施,照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。

24、施工中产生的垃圾要当天袋装,并放于指定的垃圾堆放点,在水电工序完成之后,需要对现场进行清理。
相似回答