3类防雷高度多少米,需要做防侧击雷吗

如题所述

高度超过60米的建筑物需要做防侧击雷.

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》(以下简称《雷规》)规定,第二类、第三类防雷建筑物,高度超过60米的建筑物,其上部占高度20%并且超过60米的部位应采取防侧击雷,而其余部位不需要采取防侧击措施。

例如100米的高层建筑物,只要在80-100米之间高度范围内设置防侧击雷;70米的高层建筑物,也只要在60-70米之间高度范围内设置防侧击雷。这是由于低于60米的建筑物,闪击侧边的概率可以忽略不计。

扩展资料:

防护重要性

我国建筑物敷顶避雷带的安装率比均压环高出很多。顶避雷带的作用是保护建筑物免受直击雷的伤害,然而近年来,建筑物频繁受到雷电的侧击,对于侧击雷疏于防范。侧击雷不同于直击雷,由于建筑物楼体的高度不一定,因此可能遭受侧击雷的部位也不一定。

从某种意义上说,侧击雷更具破坏性。侧击雷不仅难以预见,产生的危害更是不可小觑,当建筑物遭受雷电侧击之后,电流很有可能随着电气设备的线路或者金属门窗传入楼体内部,这对于建筑物内的人员和设施是个极大的威胁。如果建筑物内敷设了防侧击雷的均压环,可以很大程度的降低伤害。          

参考资料来源:百度百科-侧击雷    

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-05
3类防雷高度多少米,需要做防侧击雷
当第一类、第二类、第三类防雷建筑物的高度分别超过30m、45m、60m时,应采取以下防侧击雷的措施:
1、第一类,第二类,第三类,建筑物应分别从30m,45m,60m起,每三层或垂直间距不大于6m沿建筑物四周,利用建筑物外墙结构圈梁内的两条水平主钢筋连接构成闭合环路作为水平避雷带,或在外墙结构梁内敷设一条直径不小于12mm镀锌圆钢或不小于25m*4mm镀锌扁钢作为水平避雷带,并与所有防雷引线线相接。外墙上的玻璃幕墙、铝合金门窗、金属栏杆等较大金属物均应就近与水平避雷带或防雷装置相连接。
2、垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端应分别与防雷装置相连接本回答被网友采纳
第2个回答  2022-03-02
防侧击雷焊一接接规范和部位