零序电流互感器和剩余电流互感器的工作原理分别是什么?

零序电流互感器工作原理是什么?
剩余电流互感器工作原理是什么?
他们之间的优缺点是什么?

零序电流互感器工作原理是什么?
零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。

另外,据我掌握剩余电流互感器也就是零序电流互感器。请参考!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
零序电流互感器和剩余电流互感器的工作原理
是相同的,都是电磁感应原理。
只是零序电流互感器一般特指用于三相电路,测得是三相电流和。
剩余电流互感器则单相电路、三相电路均有应用,同样测得也是三相电流和(对单相则是火线、零线电流和)。
只是用于不同场合,叫法不同而已。
第2个回答  2010-12-23

剩余电流互感器 英文名称:
residual current transformer 定义:
用作变换剩余电流的一个或三个连接成一组的电流互感器。
一.
  在国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》第4.4.10条明确指出了采用接地故障保护的两种方法,零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)。这两种电流保护的基本工作原理相同,都是基于基尔霍夫电流定律,但使用范围、安装等要求却有所不同。
  零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS,明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路。而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间的工矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路。当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。安装时A、B、C三相导线一起穿过一零序C.T,低压也可在中性线N上安装一个零序C.T。
二.
  剩余电流互感器保护动作整定电流可以从mA级到A级,有相当高的动作灵敏性,因此剩余电流保护装置对于TT、IT、TN﹣S TN﹣C-S系统接地系统均可适用。安装时A、B、C三相导线与N线一起穿过一个剩余C.T,
AKH-0.66L型剩余电流互感器专用于剩余电流的采集,与电气火灾监控装置、电动机保护装置配套使用。该产品二次可有两路输出,选择一路输出0-20mA或0-2mA,一路输出0~1V。
 
三.剩余电流互感器的选型范例
  型号:AKH-0.66/L-35
相似回答