穿管导线内最多允许多少个导线接头?

如题所述

导线不得单独穿于钢导管内。

详细解释:

对于不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内。对于同一交流回路的电线,应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

对于爆炸危险环境照明线路的电线和电缆,额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管内。



扩展资料

1,室内配线应安全可靠、线路布置合理、正确牢靠。其技术要求有如下几点:

2,所用导线的绝缘和截面积应满足供电安全和机械强度的要求。

3,配线时,应尽量减少导线的接头。穿在管内的导线不应有接头,导线的接头应尽量放在接线盒或灯头盒内。接头最好采用压接或焊接,避免接头因氧化或松动而造成事故隐患

4,明配线路在建筑物内应水平或垂直敷设。水平敷设时,导线距地面距离应大于2.5m;垂直敷设时,导线距地面距离应大于2m。否则,应将导线穿在钢管内加以保护。配线的位置应尽可能便于维修。

5,导线穿过墙壁时要用瓷管保护。瓷管两端出线口伸出墙面不小于10mm,以免导线与墙壁发生接触,因潮湿而造成漏电。

6,当导线互相交叉时,为避免碰线,在每根导线上应套以塑料管或其他绝缘套管,并将套管固定。

参考资料:百度百科——室内配线

参考资料:百度百科——单芯电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-21
导线接头不得设置于金属导管或槽盒内,谢谢!
第2个回答  2018-07-02
最多允许有0个接头
第3个回答  2016-11-08
三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
2 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。
3 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管内。
一般项目 1 电线 、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线 、电缆后,管口应密封。
2 当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,既保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用A相-----黄色、B相-----绿色、C相-----红色。
3 线槽敷线应符合下列规定:
1 电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线接回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m;
2 同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内;
3 同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设同一线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。本回答被网友采纳
相似回答