2500KVA变压器承载电流多少 计算方式

计算 2500KVA 的变压器 能承载多少 电流
一次侧
二次侧 的电流
跟 计算方式 与公式 谢谢

2500千伏安变压器最多可以承受2700KW。

如果功率因数为0.9,则其额定可以带2250kW的有功负荷。不过变压器都有短路应急过负荷的能力,一般可以带20%的应急过负荷,则最高可承受2700KW,但不超过2小时。两小时是变压器的限制,超过两小时变压器温度过高会导致绝缘损坏,发生绝缘击穿 、短路等严重后果。

扩展资料:

注意事项:

变压器过负荷时应将所有冷却系统投入,并密切监视变压器温度和负荷情况,及时汇报,以便调整负荷。变压器过负荷运行时应增加变压器巡视次数,密切注意冷却系统的工作情况,注意变压器油位及各触点是否发热等。

电压测定,变压器的电压变动量,应在额定电压±5%以内。如果超过这一范围,应采用分接头调正,使电压达到规定范围,一直用电压表分别测试次级电压。

参考资料来源:百度百科-变压器接地电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-14

三相交流电功率计算公式是:

P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-30
2500KVA变压器承载电流为7740A。计算方法为:
因为P=UIcosφ,所以
I=P/(Ucosφ)=2500KVA/(380Vx0.85)=7740A。

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器等。
第3个回答  推荐于2017-09-07
没有给出电压数据,以变压器一、二次侧额定电压10KV/0.4KV为例:
一次侧额定电流:
I=P/1.732/U=2500/1.732/10≈144(A)
二次侧额定电流:
I=P/1.732/U=2500/1.732/0.4≈3609(A)本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-12-19
根据P=1.732UI,可以计算出变压器各侧的额定电流。
但变压器在短时间内通常有一定的过载能力,所以过载时电流会比额定值要大。