电气设备的外壳为什么要保护接地

如题所述

1、配电箱外壳其实是接零不是接地,因为配电箱内装的电气设备如发生绝缘故障,外壳就会有高电位,人体接触配电箱就有触电危险所以要接零,当故障时确保配电箱外壳为零电位,同时产生短路电流使上级开关跳闸停电。

2、配电箱内的电气设备没有可能发生故障而使外壳带有危及人身安全的电压,如内部安装的是与系统完全隔离的且是安全电压的设备,这时配电箱外壳可不接零。

3、将电气设备的外壳与变压器中心点的零线连接在一起叫保护接零。

4、接地接零的作用是当某一相绝缘损坏使相线碰壳时,故障相导线、设备外壳、零线及变压器绕组形成闭合回路,短路电流足以使线路上的保护装置动作。

在发生碰壳短路故障的瞬间,即使人体触及外壳,流过人体的电流因其自身阻值较大而分流小,也有利于保证人身的安全。

为了提高安全程度,还必须采用重复接地,所谓重复接地是指系统中除在中性点处工作接地外,在中性点线上的一处或多处采用重复与大地接触的方式,当发生碰壳或接地短路时,可以降低中性线的对地电压,起到电位平衡的作用。

扩展资料:

保护接零注意事项

1、采用保护接零的条件。 在实际运行过程中,如果电源中性点接地良好,并且零线能够可靠运行,此时可以采用保护接零的方式进行处理。在工作接地方面,系统必须可靠,并且接地电阻小于 4 欧。

2、工作零线重复接地。在工作中,对于工作零线回路来说,为了避免出现断开现象,一方面对中性点接地处理,另一方面对工作零线进行重复接地处理。

3、零线的截面面积不得小于相线的二分之一。在电网系统中,零线通常情况下不会带电,或者电流很小,单相负荷除外,与相线相比,所以零线的截面比较小。

4、设备的保护零线与工作零线要牢固连接,导线在实际使用过程中,只有连接牢靠,导线之间接触才能确保良好性。

5、单相负荷线路不得借用工作零线取代保护零线。对于插座上接电源零线的孔来说,在连接三眼插座的过程中,不准将其余保护零线的孔进行串联处理,也就是不得借用工作零线取代保护零线。

6、在同一低压电网中,保护接地与保护接零不能混合使用。否则,如果接地设备发生故障,零线电位就会被升高。对于电压来说,其接触电压与相电压相当,使得触电的危险性进一步增加。

7、在选择、 整定保护设备的额定电流时,必须严格遵守安全要求。保护接零从本质上说,就是当用电设备发生漏电事故时,通过零线可以形成回路,使漏电流进一步增大,通过增大电流在一定程度上刺激保护装置切断电源。

8、采用保护接零对用电设备进行管理,并不能完全做到防触电。 电器外壳与电源火线连接引发的严重故障,通过保护接零的方式可以进行避免,如果电器外壳引发的漏电故障,通过保护接零的方式不能排除,为了消除电器外壳的漏电故障,需要配合其他的保护措施。

参考资料:百度百科-接地

参考资料:百度百科-接地保护

参考资料:百度百科-保护接零

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考