LED吸顶灯微亮的原因?

家里装了4个LED吸顶灯,其中三个晚上关灯后整晚微亮,另一个可能是因为房间吊顶绝缘关灯后正常。另外三个装在水泥房顶上。将零火线对调还是不行,确认开关装在火线上,灯的内部零火线对应。断,开电源总闸不再发微光,这是怎么回事?

  已经确定是贴片LED有黑点的已经坏了(烧了),如果LED灯珠烧了,剩余的灯珠也会很快坏掉,因为通过的电流比原来的大了,灯珠很容易大。
微亮的情况大致有两种,一是一直通电的是火线,二是有静电。
  建议开关关闭后仍有漏电,或者开关关断的是零线也是通过漏电形成的通路。根据实际情况分析吧,要不让电工来看看。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-14
LED吸顶灯微亮的原因:
(1)整个灯由上百至数百颗小led组成的。当线路上灯上等某一处稍微有点漏电戓产生感应电,它会在关灯后有闪烁,或会发出荧光。
(2)电源通过线间的电容到达灯头,累积到一定电压,使电路起动点亮灯泡。
解决方法:可以在灯头的220v进线处接一个470k欧姆的电阻释放感应电流,有效的防止关了灯会微亮或者闪的问题。
第2个回答  2018-04-05

    LED吸顶灯,12W,插头插在带开关的插排上面。按插排上开关按钮灯熄灭,但晚上能看到灯有微光。一连换了3个插排都一样(宜家 公牛 正泰),拔掉插头后灯完全熄灭。

    这个现象一般发生在成品大型led灯上,因为有几十乃至几百个小led,每个的电压是3v左右,所以厂家为成本和工艺出发,采用市电经简单的阻容降压半波整流后接几十个灯珠串联.而一般家用的灯开关是单刀单掷,也就是只切断了火线,0线还连着,然而0线只是相对于火线是0电位,但不是真正与大地或建筑物同电位的0v,加上线路长带来的感应电压,虽然最多才几十伏,但电流很小,不足以让人有感觉,但在灯上的小电路板有少许漏电的情况下,让led发出一点荧光还是可以的.  

    解决这个有点难度,主要可从以下入手:换用双刀单掷开关,在灯上的线路板上的220v进线处并联470k-1M的泄放电阻,降压限流电容上也要并联这样的电阻,还不行的话在两根220v进线处分别接二个这种电阻到灯外壳,释放感应到的静电这些都采

    取后一般都会见效,但不太懂电子的人就不要动手了,不就有点荧光嘛,就当个免费照明灯好了,对灯的寿命也没影响的.

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-11-26
判断该电源为非隔离电源,微亮是因为零线与大地产生一定的感应电势差,改动电源可以解决这个问题,但以楼主现在的情况来看最好的解决方式是买个控双线的开关回来换上。追问

那为什么安在绝缘吊顶上就正常,感应电不影响

本回答被提问者采纳
第4个回答  2015-09-17
火线和相线离得近,导致产生感应电,使质量较差的日光灯或节能灯闪烁,白炽灯没有这现象。买个质量好点的灯具,例如欧普、朗能、飞利浦、美的等牌子的,灯具电路里面有防止闪烁的元件,能避免闪烁。